注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「トヨタウッドユーホームの評判ってどうですか? (総合スレ)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板
  3. トヨタウッドユーホームの評判ってどうですか? (総合スレ)
  • 総合スレ
物件比較中さん [更新日時] 2025-04-13 16:00:38

【公式サイト】
https://www.toyota-woodyou.co.jp/

トヨタウッドユーホームで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。トヨタウッドユーホームの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。


口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/トヨタウッドユーホーム株式会社

[スレ作成日時]2013-06-26 22:07:30

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

トヨタウッドユーホームの評判ってどうですか? (総合スレ)

  1. 1291 匿名さん

    確認してないからだよ

  2. 1292 匿名さん

    夏とか冬関係ある?

  3. 1293 匿名さん

    監督は確認してない?

  4. 1294 1290匿名さん

    床下確認はその当時考えてませんでした。
    冬場に一気に亀裂が発生(補修後の再発も)したのでそう思っただけです。
    監督の確認はどうなんでしょう?どちらにせよ結果がこれなら意味はないですね

  5. 1295 匿名さん

    >>1290
    ひど過ぎますね
    しかもこれは直せないから、埋めるしかないだろうけどこの分では壁も屋根もダメでしょうね
    FLIRでいいのでサーモカメラで壁の断熱欠損を調べてみましょう
    欠損あれば検査会社も入れて徹底的に調べて直させるべきと思います
    壁の断熱材施工もひどかったですよ、これで検査通るんだからどこ見てるんだか?

    1. ひど過ぎますねしかもこれは直せないから、...
  6. 1296 匿名さん

    これの何が問題なの??

  7. 1297 1290匿名さん

    >>1296さん
    断熱材は隙間なく施工することで能力を発揮するので、こちらの画像(窓下かな?)のように部材と断熱材に隙間がある状態で施工された場合は施工不良となります。
    施主としては断熱材が正しく施工されていないというだけで問題になります。

  8. 1298 建売購入

    築3年です。電化製品を使ったら屋内のブレーカーが飛ばず
    外野の電柱から来ている50Aのブレーカーが飛んでいます。
    屋内は30Aです。なぜ、外野のブレーカーが飛んで屋内のブレーカーがとばないのえしょうか?

  9. 1299 評判気になるさん

    >>1296
    この問題がわからないなら勉強したほうがいい
    こんな素人でもわかる欠陥がわからなければカモだ
    ほとんどが見えない所で手抜きされているんだから

  10. 1300 匿名さん

    確かに断熱材の入れ方よくないね
    隙間がなければいいかというと、そうでもなく
    シワになるほど押し込んでもいけない
    これだからグラスウールは怖い

  11. 1301 1290匿名さん

    >>1298さん
    素人の意見ですが、「家電の集中使用」が原因であればおそらく過電流による配線の損傷を防ぐために先に落ちている可能性があると思います。
    似たような事例が知恵袋にもあったので照らし合わせてみるといいかと思います。

  12. 1302 1290匿名さん

    床下断熱事情に進展があったのでご報告です。
    メールにて問い合わせをしたところ、後日現状を確認して補修方法を協議していただけるそうです。
    おそらく・・・脱落し浮いている断熱材を戻して可能な範囲で発泡ウレタンや気密テープで隙間を塞ぐ処置がされるかと思われます。
    完了後またご報告いたします。

  13. 1303 評判気になるさん

    なんで国が推奨しているGX住宅が取れないのでしょうか?

  14. 1304 1290匿名さん

    床下断熱材の隙間は結果的には施工不良ではありませんでした
    断熱材が経年で縮んでいるという、ある意味施工不良より酷い結果でした
    我が家に35枚入ってる床下の断熱材の全てが8~15㎜縮んでるらしいです
    これは施工不良ではないので皆さん同じ状態である可能性があります
    5年10年点検でも隙間はしっかり確認してないそうなのでご自身で確認したほうがいいですよ

    1. 床下断熱材の隙間は結果的には施工不良では...
  15. 1305 匿名さん

    >断熱材が経年で縮んでいる
    断熱材って経年で縮むの?

  16. 1306 1290匿名さん

    メンテ部の方が協議した上でそう報告してきたので、そうなんじゃないでしょうか?
    私も疑問には思いますが実際どうかはわかりません

  17. 1307 匿名さん

    2021年竣工でしょ。
    数十年経って経年なら未だしも、早すぎませんか?
    一度、専門家(第三者)に見てもらった方がいいかも。

  18. 1308 匿名さん

    「グラスウールの正しい施工方法」で検索すると、良し悪しが分かるよ。

  19. 1309 1290匿名さん

    知り合いの弁護士曰く、断熱材に関してはやるだけ損だといわれました。
    なので費用をかけて今後第三者を入れるつもりはありません。
    発泡ウレタンと気密テープで補修はするそうなので、私はこの件でこれ以上何も言いません。トヨタには
    ただ怒りや不満は収まらないので、私はこの情報をできる限り流していきます。

    ちなみに床断熱材はフェノールフォーム断熱材 1種3号CⅡ?とかいうものです
    工場で寸法通りカットされてくる部材を現場で組み立てるだけなので施工不良が起きにくいのがここの売りですが、たった3年で部材がここまで変化するなら意味はありませんね

  20. 1310 匿名さん

    >>1309 1290匿名さん
    写真ありがとうございます。施工の雑さにドン引きです。
    なんか範囲が多そうなので、補修というより、最初から断熱材を入れ直した方がいいのでは?