小屋裏収納の柱の間隔について設計に詳しい方教えて頂きたいです。
後々小屋裏にの2部屋(床高140mmの)作りたいと思っているんですが、
この間取りだと柱は画像(自分で作った小屋裏の間取りです)の感じで3ピッチ空けてれば細長の柱の無い部屋で建築できるんでしょうか?
宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2013-07-22 13:21:48
小屋裏収納の柱の間隔について設計に詳しい方教えて頂きたいです。
後々小屋裏にの2部屋(床高140mmの)作りたいと思っているんですが、
この間取りだと柱は画像(自分で作った小屋裏の間取りです)の感じで3ピッチ空けてれば細長の柱の無い部屋で建築できるんでしょうか?
宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2013-07-22 13:21:48
はい、簡単に可能です。
なお、図面を見る限り、天井高さ1400以下のところが多々あります。十分に検討されないと使い物にならなくなります。
これって三階建て扱いにはならないの?
すまん、今は直下階の1/2までの床面積がOKになったんだね
屋根裏の雲筋交いは壁量計算に入ってないけど、その廊下の部分には一番筋交い欲しいんじゃない?
束の位置は大丈夫だと思います
もっと少なくてもどうにかなります
現在は子供部屋は不用で後々ということでしょう
無窓で計画でしょうか
後から外壁をいじるのは雨漏りの原因になり易いです
例えば2階主寝室とクローゼットを吹抜けにして
陸屋根になっているところは屋上としてペントハウスを作り
階段、吹き抜けへの窓としてつくっておくと
リフォームもし易いと思います
吹抜け部分へは梁を通しておき(というか束を受ける為に
梁が必要です)
そこへ照明などの配線もしておきます
吹抜け天井へもきちんと照明を配置しておくと
床を作った後も照明などの心配もありません
分電盤を2階へ設置しておくと
コンセントやエアコン類のコンセントなど電気工事も
し易いのではないでしょうか
以上、素人考えで出来ないこともあるかもしれませんが
いかがでしょうか
正直言うと残念なプランだと思います。
で、小屋裏に限定しますと、パースとの照合を加味すると小屋裏の天井高さは0~60cmとなりそうです。
とても住めたものではありません。パースが間違っていると言うことになります。
構造的には一間半飛んでいる場所のある小屋裏の束の間隔は1間以内にしたほうがよいでしょう。
小屋裏のベッドルームがゲストルームだったら別にいいのですが子供部屋だったら
問題ありの計画だと思います。
皆さんご意見ありがとうございました。
№.5さんの主寝室を吹き抜けにして大きな窓を作っておく作戦参考にさせて頂きました。
№.6さんの小屋裏収納の床高に指摘はパースが間違っていました。実際は4.5寸勾配の平瓦です。高いところで2800㎜取れます。
木造は構造計算が不要ですが、リフォームをするなら構造計算はしっかりやってもらいましょう。
災害列島の国ですから。
小屋裏収納以前に、色々不自然な部分があるのは、
容積率や北側斜線制限があるからでしょ?
ならば、パースが狂っていたら、間取りも全部やり直しだよ。
間取りが決まったら、家を建てようとしている場所の自治体の相談窓口に
小屋裏収納扱いになるか確認した方がいいよ。
都内だと小屋根裏は窓を付けれないし、後々部屋としてとか無理が有るのでは?申請しないでリフォームで部屋にしたら違法建築にも成りかねないね。
部屋に成ると床面積に計算されるから固定資産税、都市計画税は上がるよ。