- 掲示板
コンクリの中に入る鉄筋が、配筋段階で一部さびているんですが、これって大丈夫なんですが?
鉄筋のカーブしている部分が明らかに赤茶色になっているんですが・・。
もうコンクリ流してしまっていますが、写真は撮ってあります。
[スレ作成日時]2006-10-11 10:53:00
コンクリの中に入る鉄筋が、配筋段階で一部さびているんですが、これって大丈夫なんですが?
鉄筋のカーブしている部分が明らかに赤茶色になっているんですが・・。
もうコンクリ流してしまっていますが、写真は撮ってあります。
[スレ作成日時]2006-10-11 10:53:00
少しくらいの錆は問題なしです。 手で触っただけでぽろぽろするほど錆びちゃったなら問題です。
基礎の鉄筋はコンクリの付きが良くなるよう、余分な油分を付けないので錆びやすいと聞きました。
むしろ表面がちょっぴり錆びる位の方が、コンクリと良くくっつくので基礎には良いのではないでしょうか。
さびは、鉄と水と酸素があってはじめて発生します。
コンクリートの中では酸素が供給されないので、それ以上さびません。
さらに、コンクリートはアルカリ性なので、これまたさびは進行しません。
コンクリートが中性化すると、鉄筋はさびやすくなります。
中性化速度は10年で1cmといわれますので、基礎幅を大きくとると安心です。
一般的にコンクリートは60年以上もつ計算です。
メンテ次第で100年以上もOKです。
コンクリートの中性化 y=b√t
y:表面からの中性化深さ (mm)、t:時間 (年)、b:中性化速度係数 (mm/√年)
最小かぶり厚さは、空気に触れている部分が
仕上げなしで40mm、ありで30mm。
生コンは近隣の認定工場から出荷されますので、全く
問題ないです。スランプ測定等、コンクリートのPHも
解かりますので、工事監理者があなたの代わりにチェックしてます。
打設作業が施工基準でなかったり、生コンを現場練りなどしてたら、中性化を早める可能性を高めます。