建築中の柱にこんなのがありました。
柱のボルトが両側からはめられていますが、
はめ直したのか穴が大きくされていて、
しかも両側の穴の一部が貫通しちゃってます。
素人ながらこの柱にあるボルトが意味がなくなっている様な・・。
この状況って普通手抜きor不良施工になるんでしょうか?
[スレ作成日時]2007-03-29 23:55:00
建築中の柱にこんなのがありました。
柱のボルトが両側からはめられていますが、
はめ直したのか穴が大きくされていて、
しかも両側の穴の一部が貫通しちゃってます。
素人ながらこの柱にあるボルトが意味がなくなっている様な・・。
この状況って普通手抜きor不良施工になるんでしょうか?
[スレ作成日時]2007-03-29 23:55:00
あのね、ボルトの修正もさせてもらえないなら家なんて建ちませんよ?
プレカットで加工してるようですが、プレカットの加工ミスを現場の大工さんが手直しして完成するわけです。
それすら許せないなら、それなりのお金を払っていただけないと対応できません。
やり直せとなると、プレカットにもう一度訂正個所を伝え再加工しないといけないですね。
まだ柱は簡単ですが、梁のボルト穴直せとなると下手をすれば上の部分は全部取らないと直らないでしょう。
米松の柱使ってる会社で立ててるようなので、クレーム言っても丸め込まれて終わりになりそうですがw
都会では、米松の柱って一般的なの?
縮み・ネジレ・割れが酷いと思うけど?
うちの地方では、小屋束に使うか、化粧に目込みの米松を使うぐらいです。
杉のほうが安いし、米松使うメリットないですよね。
No4・5さんありがとうございます。
建売の物件なんで諦めるしかなさそうですね。
この柱が米松って事自体判りませんでした。
しかも米松が柱に使う木材で無い事も知りませんでした。
やはり建売だからですかね・・・。
手直しはもちろん必要かと思いますが、
穴が貫通するってのは問題ないのでしょうか?
素人なんで分かりませんが、
なんか柱とボルトによる結束の耐力が低減している様に思うんですが。
只今建築中です。
材木の継ぎ部分のはめ込みの隙間が気になります。
ピタッと入って隙間が無いところと写真の様なところ、
バラツキがあるようです。
完成後に家の強度などに問題が出ないか心配です。
これは、監督に指摘する方が良いでしょうか?
それとも、あまり問題ない範囲なのでしょうか?
その空いた隙間は完全にNGです。プレカット材にも拘らず、合わなかったんでしょうね。本来は、木槌で叩き込む程、継手の隙間はギッチリと埋まります。そうでなければ、応力が継手の根本に集中してしまい、局所的に破損しやすくなります。さらに今後、木が痩せてしまうと悲惨なことになります。
業者は何だかんだ理由(上から耐震金物が打ち付けるため大丈夫、ビス固定をしているから大丈夫等)をつけてやり直しを回避しようとしてくるでしょうが、木組は基礎の次に重要になってくる部分です。こんな施工では受け取れないと指摘して、やり直させなければいけません。欠陥を内包した家には住みたくないでしょう?
ただでさえ、木材を組み込む在来工法では断面欠損してしまうため、金物接合の方が良いと考える方もいらっしゃる昨今です。よくよくお考えの上、対応されてください。
ありがとうございます。
やはり、NGレベルですか‥
監督、棟梁と良い関係で進めたいとの思いから、あまり細かい
事は目をつぶってきましたが、これに関してはガツンと言ってみます。
ありがとうございました。
№14写真の土台は合い継の様ですが、これではしっかり固定できないですね
大引の接合は、まあ多少は緩くても…ですが
原因は恐らくプレカットの精度じゃなくて、基礎がアンカー位置が外れていて
無理やり土台を押し込んでるから、ずれちゃったんじゃないだろうかな・・・