<title><![CDATA[エアコン配管の埋設（土中）って大丈夫ですか？]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/</link>
<description><![CDATA[この度住居を新築することになったものです。建築士さんと打合せの結果エアコンの配管を隠蔽配管（壁内及び床下）にしていただいたのですが、施工業者から床下空間が足りないことから施工が難しいといわれ地中埋設に変更すると通達がありました。地中埋設は防食テープというものを配管に貼り防腐処理及び保護しますと説明がありましたが、それだけで本当に大丈夫なんでしょうか？個人的には塩ビ管を埋設しその中を通すなど．．．]]></description>
<dc:language>ja-jp</dc:language>
<dc:rights>Copyright(c) e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:rights>
<dc:creator>e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:creator>
<items>
 <rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/19/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/18/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/17/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/16/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/15/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/14/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/13/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/12/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/11/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/10/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/9/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/8/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/7/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/6/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/5/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/4/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/3/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/2/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/1/" />
 </rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/19/">
<title><![CDATA[19: &gt;&gt;18真空引きの説明、大．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/19/</link>
<dc:date>2016-02-04T10:24:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;18真空引きの説明、大変解りやすく、参考になりました。ありがとうございます。工事費は相場いくらくらいなんでしょうね？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/18/">
<title><![CDATA[18: 1,12,15の投稿者です。①－真空．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/18/</link>
<dc:date>2016-01-31T21:55:25+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[1,12,15の投稿者です。①－真空引きとは、冷媒管（エアコン室内機、室外機をつなぐ高圧管、低圧管のパイプ）内部空気を排出して、水分を完全に除去する事です。理由は、配管内に水が有ると運転時、氷に成り圧縮機の弁割れや、膨張弁詰まりトラブルの防止です。真空にする事で、空気中の水分や、管内付着の水が気化？し排出出来ます。１００度で水は沸騰が、富士山頂上では大気圧の関係で、８０度？（適当）で沸．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/17/">
<title><![CDATA[17: その配管がいつまでも再利用できるとは限ら．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/17/</link>
<dc:date>2016-01-31T21:39:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[その配管がいつまでも再利用できるとは限らない可能性を踏まえよう]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/16/">
<title><![CDATA[16: 真空引き・・・初めて耳にする言葉ですね．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/16/</link>
<dc:date>2016-01-31T20:32:21+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[真空引き・・・初めて耳にする言葉ですね。エアコンと思って少々高を括っていました。。&gt;13さんの仰ること、まあ、ホントそうですね。。欠陥住宅とまではいいませんが、埋設してまで室外機を表から見えない位置にするには相応の覚悟か、費用か、妥協が必要だと思い知りました。。とは言え&gt;12さん、色々と提案していただきありがとうございます。特に水が溜まった場合に排水できる浸透桝の案は．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/15/">
<title><![CDATA[15: &gt;14配管内にオイルや水分が残っ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/15/</link>
<dc:date>2016-01-31T13:25:32+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;14配管内にオイルや水分が残ってしまった場合 エアコン交換時の真空引きでは除去することができない。①－水分が存在うケース運転中に配管破損すれば、水分が混入する事も、又エアコン更新時は、配管が大気解放も同様です。その為真空引きします。真空にすれば、水分は全て気化します故、配管形状は影響しません。冷媒油も同様です。万が一油が残留しても、冷却温度を低温変更（冷蔵庫等）しなければ、影．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/14/">
<title><![CDATA[14: 技術的な話になると、冷媒配管が地中という．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/14/</link>
<dc:date>2016-01-31T11:42:41+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[技術的な話になると、冷媒配管が地中ということは室内機と室外機が両方上に、配管接続部も上になる。そうするともしも配管内にオイルや水分が残ってしまった場合エアコン交換時の真空引きでは除去することができない。厳密には洗浄作業で対処できないわけでもありませんが、この洗浄作業は配管全工程の状態(つぶれ、強い曲がりがないか)これが予測できないと最悪は配管廃棄を覚悟して作業することになります。．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/13/">
<title><![CDATA[13: No.12氏の対策は確かに有効な気がしま．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/13/</link>
<dc:date>2016-01-30T20:35:23+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[No.12氏の対策は確かに有効な気がしますが、エアコン配管一つにえらい手間ですよねそこまで地中にしなきゃならないって、ある意味設計上の欠陥なのでは？メンテを許さない構造は、長期優良住宅にもできない。それとエアコンのメーカーに、適切な配管方法を確認してはどうでしょう。冷媒管以外に排水とvvfも通す必要がありますし。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/12/">
<title><![CDATA[12: ＞１の投稿者です。①－銅管は、鋼管（．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/12/</link>
<dc:date>2016-01-30T16:24:42+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞１の投稿者です。①－銅管は、鋼管（鉄）に比較して、大変腐食しにくい材質です。　　唯、肉厚が薄い為、管サイズミスで、流水によるエロージョンを起こし内部から穴が開く事は有ります。　　コンクリートに裸埋設持は、防食テープを巻、保護します。土中も同じです。それ用の被覆銅管も有ります。　　冷媒用銅管には、被覆タイプは無い？です。　　つまり、水が溜り外部から電蝕等の腐食は無い？です。・・・・鉄．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/11/">
<title><![CDATA[11: 床下無いってシロアリ恐ろしいなあ]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/11/</link>
<dc:date>2016-01-30T12:24:19+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[床下無いってシロアリ恐ろしいなあ]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/10/">
<title><![CDATA[10: ＞＞9おっしゃるとおり給水管、ガス管は．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/10/</link>
<dc:date>2016-01-30T11:52:07+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞＞9おっしゃるとおり給水管、ガス管は床下を通っております。しかしエアコンの配管まで通すスペースは無いというのが工務店の回答でした。私は建築のプロではありませんし「施工性の問題等すべて洗い出して説明せよ」とまで工務店に求めるのも違うかなと思っているので、施工する方ができないというし代替案も出してるならしょうがない、という風に考えております（いちおう工務店の提案には常に設計士に確認はとっても．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/9/">
<title><![CDATA[9: そもそもエアコン配管を地中に通さなければ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/9/</link>
<dc:date>2016-01-30T01:55:43+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[そもそもエアコン配管を地中に通さなければならないのは何故でしょう。一般的住宅には床下があり、そこに給排水やガス管が通りますエアコン配管も同様に通せるでしょう。床下なら他の配管同様、後々のメンテナンスや交換も容易に可能。上記の床下が使えないということは、他の給排水管も同様に床下を廻せない特殊な構造の住宅であるということで良いのでしょうか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/8/">
<title><![CDATA[8: &gt;&gt;7なるほど、通常の壁出．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/8/</link>
<dc:date>2016-01-29T23:12:50+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;7なるほど、通常の壁出し化粧カバーは問題がない理由がよくわかりました。そして地中埋設配管であればカビは必ず生えるだろうが、それが問題になることはないというわけですね。(壁内に至っては&gt;5さんの言葉を借りれば断熱材の充填で結露の対応可能ということですね)それでは地中埋設配管において&gt;結露を繰り返しダクト内が水で満たされ&gt;数年で銅管が腐食することは無い．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/7/">
<title><![CDATA[7: よくある壁出し化粧カバ－内の配管は、夏場．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/7/</link>
<dc:date>2016-01-29T20:56:10+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[よくある壁出し化粧カバ－内の配管は、夏場エアコン使用時に結露しているのが普通ですただ屋外であり乾燥も早く、何ら問題はありません。地中にダクト内埋設すれば、温度差が少ないとはいえ結露があれば今度は乾燥に期待が持てない。もし結露を繰り返せばいずれはダクト内は水で満たされる可能性もある。だからといって数年で銅管が腐蝕するということは無いと思われる。何十年も持つかといえば、恐らくは持たない。．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/6/">
<title><![CDATA[6: ＞5＞通常の配管保温材では断熱性が十分．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/6/</link>
<dc:date>2016-01-29T18:24:16+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞5＞通常の配管保温材では断熱性が十分でない為、結露してカビになるのが当然ということは、土中であっても通常配管の壁出し化粧カバ－内であっても同じなんでしょうか？土中の場合は結露水が管内に滞留してしまうため通常配管より悪いことは想像に難くないですが、通常配管でもカビになるのでしょうか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/5/">
<title><![CDATA[5: 結露の発生は温度差と、空気に触れる場所が．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/5/</link>
<dc:date>2016-01-29T17:26:42+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[結露の発生は温度差と、空気に触れる場所がある限り防ぎようが有りません。どういった状態になるかは、現在居住している場所のエアコン室外機部分の配管をご覧ください。壁内隠蔽配管の結露は、隙間無く断熱材の入ることで結露対策可能と思われます。繊維系断熱材か、現場発砲断熱材で対処可能。ＥＰＳ系断熱材では難しいでしょう。保温カバ-がどういった被覆か分かりませんが、重要なのは配管に対し密着してか．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/4/">
<title><![CDATA[4: ＞3塩ビ管内配管だと結露の恐れがあるの．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/4/</link>
<dc:date>2016-01-28T18:02:15+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞3塩ビ管内配管だと結露の恐れがあるのは①冷媒管（保温材）と周囲の温度差により生じるもの②塩ビ管内と管外（土中）の温度差により生じるものどちらでしょうか？もし①なら壁内配管であっても結露してしまいすよね？？それとも住宅内であればそこまで温度差は生じないから結露は起きないのでしょうか？？？設計段階の（工務店の）説明では「保温カバ-をつけているから結露は起きませんよ」とおっし．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/3/">
<title><![CDATA[3: 地中ということは排水ができない限り、保温．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/3/</link>
<dc:date>2016-01-28T08:06:31+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[地中ということは排水ができない限り、保温材の周囲が結露して塩ビ管内に、やがて水が溜まりそのまま。直接埋設推奨で塩ビ管防護はしたくないというのは、そういう理由だと思います。壁内の隠蔽配管同様、エアコン交換で配管も廃棄新設という計画であればどちらにしても耐久性上の問題にはならないと思われます。ただし配管での熱損失は、水につかる場合ある程度覚悟が必要です。それよりも配管も廻せないくらい．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/2/">
<title><![CDATA[2: ＞1防食テープじゃ意味ないんですね・・．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/2/</link>
<dc:date>2016-01-28T02:24:40+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞1防食テープじゃ意味ないんですね・・・。やはり塩ビ管を埋設し、管内を配管するのが一番良さそうですね。建築士さんに「そのまま埋設」されないようにしっかりとお願いしてみます(笑)。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/1/">
<title><![CDATA[1: 防食テープ仕上げは、意味が有りません。．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592717/res/1/</link>
<dc:date>2016-01-28T00:14:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[防食テープ仕上げは、意味が有りません。防食テープは、金属管に直接巻いて、官自体の腐食を防止する為です。エアコンの冷媒配管は、高圧官と低圧管が有り、基本的には両方共保温、防露します。保温材の機能維持の為には、外部からの水等を遮断する事です。その為、一般配管配では、トラフや配管ピット内に配管します。水抜き必要。どうしても埋設する時は、外部を防水ピッチ巻しますが、経年変化で防水は、破壊さ．．．]]></content:encoded>