<title><![CDATA[電気のしくみ]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/</link>
<description><![CDATA[　電気音痴なので質問します。　単相２線式で４０Aの契約をしてる家は２００Vを作れるのでしょうか。　変な質問してます？？　どこかのＨＰで、単相２線式３０Ａを４０Ａにする場合は２００Ｖにする工事をすると書いてあったのを思い出したもので・・。　では最初から単相２線４０Ａなら大きな工事にならずに２００Ｖにできるのかなあと思いました。]]></description>
<dc:language>ja-jp</dc:language>
<dc:rights>Copyright(c) e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:rights>
<dc:creator>e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:creator>
<items>
 <rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/7/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/6/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/5/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/4/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/3/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/2/" />
 </rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/7/">
<title><![CDATA[7: 単相２線式の意味もわかっていないんじゃな．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/7/</link>
<dc:date>2007-10-02T10:28:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[単相２線式の意味もわかっていないんじゃないの？（コンセントの口が２つあるからとか２線式とか）スレ主さんのお家が、新築マンションか昔のアパートかわかりませんが、最近では単相３線式４０Ａが標準ですよ。ところで、200Ｖを何に使うつもり？エアコン？ＩＨ？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/6/">
<title><![CDATA[6: ＞＞０５そうですね。スレヌシさんの所の配．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/6/</link>
<dc:date>2007-09-20T16:06:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞＞０５そうですね。スレヌシさんの所の配線は現状ではダメです。本当なら単３でないといけないのに何で単２なんだろうね。まあ、どっちにしても単３にする工事をしないと２００Ｖは作れません。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/5/">
<title><![CDATA[5: 30Aを越えて契約する場合、引き込み線は．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/5/</link>
<dc:date>2007-09-20T15:59:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[30Aを越えて契約する場合、引き込み線は必ず単相三線式になるよ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/4/">
<title><![CDATA[4: &gt;&gt;03スレヌシ４０Ａっぽい．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/4/</link>
<dc:date>2007-09-20T15:29:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;03スレヌシ４０Ａっぽいぞ]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/3/">
<title><![CDATA[3: 無理です。単相二線式の設備では２００Vは．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/3/</link>
<dc:date>2007-09-16T16:59:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[無理です。単相二線式の設備では２００Vは取れません。単２だとしかも３０Aが限度。電気工事店で単３の工事を依頼しましょう。工事費は１０万くらいで出来ますよ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/2/">
<title><![CDATA[2: 玄人ではないですが。家の引き込みが本当に．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38058/res/2/</link>
<dc:date>2007-03-17T22:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[玄人ではないですが。家の引き込みが本当に単相２線で引き込まれているなら、２００Ｖにはできません。最近の家はだいたい単相三線（メータに単三と書いてある）で引き込まれているので、この場合は２００Ｖが作れます（実際は作る訳ではなく、単相三線は３本引き込まれていて、接地された一本とその他の２本のどちらかを接続すると１００Ｖ、接地線以外の２本を接続すると２００Ｖになります）。推測するに２００Ｖにする工事とい．．．]]></content:encoded>