<title><![CDATA[基礎のかぶり厚不足について]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/</link>
<description><![CDATA[ただいま関東地方で輸入住宅を建てるビルダーで建築中です。2X4、ベタ基礎、基礎断熱で、ベースが20cm、立ち上がりが30cm（ベースは10cm埋め戻して完成時は40cmの基礎が見える）の予定です。先週ベースコンクリートが打たれて現在立ち上がりを打つための型枠が設置されているのですが、建物の北側の外周部にかぶり厚不足がありました。ほとんどが3cm位で最も少ないところは2.8cmほどしかありません。立．．．]]></description>
<dc:language>ja-jp</dc:language>
<dc:rights>Copyright(c) e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:rights>
<dc:creator>e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:creator>
<items>
 <rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/18/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/17/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/16/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/15/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/14/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/13/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/12/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/11/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/10/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/9/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/8/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/7/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/6/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/5/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/4/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/3/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/2/" />
 </rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/18/">
<title><![CDATA[18: &gt;&gt;17日数より16のよ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/18/</link>
<dc:date>2011-10-28T17:57:21+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;17日数より16のように強度で脱型の判断するほうが理論上正解だと思います。&gt;&gt;16この時期でも乾燥収縮は起きます。それとこの時期は1日の温度差が大きいので夏よりもクラックが出やすい場合があります。載荷しないのも大事ですが、水分を供給し急激な温度変化を避けるのが強度発現・クラック抑制に有効な手段です。これは季節や気温に関係なく必要と考えます。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/17/">
<title><![CDATA[17: 購入経験者さん違うよ。フラット35では．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/17/</link>
<dc:date>2011-10-26T19:01:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[購入経験者さん違うよ。フラット35では、3日以上(気温15度以上の時）が推奨されているから、外枠を外すのは４日目ですよ。1日の差は大きいぞ。もし、あなたが施工者だったら、明日から変えましょうね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/16/">
<title><![CDATA[16: 養生の意味が違いますよね。型枠を外さず．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/16/</link>
<dc:date>2011-10-07T00:28:21+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[養生の意味が違いますよね。型枠を外さずに置いておくことが養生じゃぁない。載荷しないって意味ですよ。ましてやこの季節で乾燥収縮はあり得ない。問題なしです。ちなみに暑中コンクリート養生が必要なのは平均気温25℃以上(最高じゃないですよ)問題なしです。さらに心配なら3日目強度を生コン工場に要確認。5N以上なら問題なしです。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/15/">
<title><![CDATA[15: 関係職業の皆さん、回答いただきありがとう．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/15/</link>
<dc:date>2011-10-06T21:24:32+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[関係職業の皆さん、回答いただきありがとうございました。よく現場を確認しました。　またの質問ですが、今建築を依頼している、工務店に聞いたところ、基礎の立ち上がり部分（鉄筋に型枠を組んでコンクリートを流す部分）のコンクリート流し込みが終わって３日目で、型枠をはずし、その際上部の養生や型枠をはがしてからの、散水もしていない様子。工務店に言ったら、今はそれで大丈夫ですと言う話ですが、亀裂とかが心配で．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/14/">
<title><![CDATA[14: コンクリートの外からもっとも近くにある鉄．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/14/</link>
<dc:date>2011-10-04T23:14:38+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[コンクリートの外からもっとも近くにある鉄筋の外側からです。もしコンクリートの厚み１５０㎜、Ｄ１０㎜シングル配筋でベストなかぶり厚は内も外も６５㎜（１５０㎜÷２－１０㎜＝６５㎜）です。ただし、現場ごとの収まり、ケースバイケースでベストとなる数字（かぶり厚）は変わります。もちろん基礎部分の最低かぶり厚４０㎜以下はあり得ないです。スペーサー（かぶり厚を確保する物）は出来るだけ使いたくない．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/13/">
<title><![CDATA[13: &gt;&gt;11下記に図解があって．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/13/</link>
<dc:date>2011-10-02T09:32:36+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;11下記に図解があって分かりやすいですよ。http://www.waritsuke.com/knowledge/level2_01.html]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/12/">
<title><![CDATA[12: 鉄筋の外周部端からでよしそうせんと鉄筋．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/12/</link>
<dc:date>2011-10-02T06:13:43+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[鉄筋の外周部端からでよしそうせんと鉄筋の太さが違うと、かぶりの実寸も違ってしまうからのう]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/11/">
<title><![CDATA[11: 関係した職業の皆さん教えてください。戸．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/11/</link>
<dc:date>2011-10-01T21:04:27+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[関係した職業の皆さん教えてください。戸建住宅のコンクリート基礎かぶり厚についてですが、一般に（建築基準法）40ｍｍ以上ですがどこから４０ｍｍ以上なのでしょうか？つまり、鉄筋の横の部分と縦の部分が交差するところは、外側の鉄筋の外部分から40ｍｍ以上という意味なのでしょうか?よろしくお願いします。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/10/">
<title><![CDATA[10: 気にするな]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/10/</link>
<dc:date>2007-12-14T04:19:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[気にするな]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/9/">
<title><![CDATA[9: やりなおしよかったですね。ただ、良心的か．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/9/</link>
<dc:date>2007-12-08T23:38:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[やりなおしよかったですね。ただ、良心的かどうかは・・・？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/8/">
<title><![CDATA[8: 写真見て思ったんだがスペーサー一個も入っ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/8/</link>
<dc:date>2007-12-08T15:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[写真見て思ったんだがスペーサー一個も入ってないね。地面側のかぶり厚は大丈夫なのだろうか？確か６ｃｍだっけ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/7/">
<title><![CDATA[7: 03さまいろいろとご心配いただきましてあ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/7/</link>
<dc:date>2007-12-07T01:29:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[03さまいろいろとご心配いただきましてありがとうございます。おっしゃる通り、ほかの工程にしわ寄せがいって雑な工事にならないように注意して現場を確認していきたいと思います。どうもありがとうございました。06さまかぶり厚不足がわかってからは本当にブルーな気持ちになり、家の事を考えるのが楽しくなくなっていました。補修してもらっても心配しながら生活する事を考えると、ビルダーの責任とはいえやり直ししてもらえ．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/6/">
<title><![CDATA[6: やりなおしになってよかったですね。家づく．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/6/</link>
<dc:date>2007-12-05T09:53:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[やりなおしになってよかったですね。家づくりの最初の段階でしかも最も重要な基礎で不安要素を抱えたまま進んでいく施工を見るのは切なくなるし気合が入りませんし、精神衛生上よくありませんから。ベースコンを取り壊して最初からやり直しは工務店にとっても痛い出費ですのですごく良心的な工務店さんだと思います。実際には増し厚でも十分対応可能なはずでやり直す必要はないと思いますが、お施主さんの心情に配慮しての決定だと．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/5/">
<title><![CDATA[5: スレ主やり直しになってよかったじゃないで．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/5/</link>
<dc:date>2007-12-05T09:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[スレ主やり直しになってよかったじゃないですか。今度はきちんと施工されるといいですね。余程引渡しまでに余裕を取ってない限り日程の遅れはあるでしょうから、学校などの問題が伴う場合は、その辺は考えておいたほうがいいかもしれませんね。かといって、他の施工に日程のしわよせが行かないようにご注意ください。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/4/">
<title><![CDATA[4: 03さまコメントをいただきましてありがと．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/4/</link>
<dc:date>2007-12-04T23:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[03さまコメントをいただきましてありがとうございます。現場はとりあえず止めてもらっています。その後どのような方法が良いのかビルダーと話をしていたのですが、本日やり直しをすることで決定しました。コメントをいただきましたのにすみません。なのでこちらのスレッドは削除依頼を出そうと思います。どうもありがとうございました。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/3/">
<title><![CDATA[3: ここで聞く前に、依頼先に話しはしましたか．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/3/</link>
<dc:date>2007-12-03T15:28:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ここで聞く前に、依頼先に話しはしましたか？早くしないと、現場はどんどん動いていきますよ。私の記憶だと、４０ｍｍは必要だったような。写真からはわからないが、鉄筋が曲がって壁に近いのか、根本的に根の部分の位置がすでにずれているのか。アンカーボルトなどの関係で、多少中心よりずらすことはあっても、２５ｍｍじゃかぶり不足じゃないかな。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/2/">
<title><![CDATA[2: 北側の壁部分の写真です。]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/29095/res/2/</link>
<dc:date>2007-12-03T13:37:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[北側の壁部分の写真です。]]></content:encoded>
</item>