<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rdf:RDF
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
 xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/">
<title><![CDATA[ベタ基礎の形状について]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/</link>
<description><![CDATA[ベタ基礎の形状について教えてください最近とあるHMと契約し、着工しました基礎については立上り150㎜のベタ基礎という以外特に詳細説明はありませんでした契約書上はスラブ一体基礎　スラブ厚170㎜　鋼製束基礎立ち上がり　高さGL＋430、立ち上がり巾150㎜　マークアンカーボルト径10.65㎜となっていますので、カブリ厚は確保できているかと思います数日前より基礎工事が始まったのですが、底の面が平らなん．．．]]></description>
<dc:language>ja-jp</dc:language>
<dc:rights>Copyright(c) e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:rights>
<dc:creator>e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:creator>
<items>
 <rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/40/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/39/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/38/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/37/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/36/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/35/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/34/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/33/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/32/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/31/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/30/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/29/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/28/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/27/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/26/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/25/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/24/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/23/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/22/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/21/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/20/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/19/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/18/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/17/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/16/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/15/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/14/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/13/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/12/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/11/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/10/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/9/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/8/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/7/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/6/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/5/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/4/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/3/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/2/" />
 </rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/40/">
<title><![CDATA[40: ごめん、「普通」は平日の意味です、普通の．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/40/</link>
<dc:date>2009-03-30T18:05:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ごめん、「普通」は平日の意味です、普通の鋼製束ではないです]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/39/">
<title><![CDATA[39: みんな、普通鋼製束を買う時どこから買えま．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/39/</link>
<dc:date>2009-03-30T17:58:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[みんな、普通鋼製束を買う時どこから買えますか。その買うところ（会社名前とか）を教えてください～私のEメール；siei168@yahoo.co.jp結果をメールに送ってください、お願い、お願い！！お願いします！]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/38/">
<title><![CDATA[38: &gt;37様ありがとうございます。最近．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/38/</link>
<dc:date>2008-12-15T12:38:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;37様ありがとうございます。最近はどこのメーカーも150や200を謳っているなか、このメーカーだけは300と言っていたので心配になりまして。確かに、慣れている方法の方が良い結果になるかもしれませんね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/37/">
<title><![CDATA[37: &gt;&gt;36＞ベタ基礎の配筋が3．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/37/</link>
<dc:date>2008-12-15T10:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;36＞ベタ基礎の配筋が300mmピッチ普通というか標準だよ。150〜200ミリの方がいいような気もするけど、コンクリが隅々までうまく流れるかわからんし、基礎屋の慣れてる方法でいいんじゃないか？ベタ基礎底面が壊れるような地震に遭ったんじゃどうせ上物はダメだと思うよ。もうちょっと身になる金の使い方を志向するのがいいんじゃないかな。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/36/">
<title><![CDATA[36: ベタ基礎の配筋が300mmピッチって広す．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/36/</link>
<dc:date>2008-12-15T10:02:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ベタ基礎の配筋が300mmピッチって広すぎですか？200にしようとしたら業者にオーバースペックと言われたのですが。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/35/">
<title><![CDATA[35: 公庫基準では、根入れ深（GL〜ベタ基礎底．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/35/</link>
<dc:date>2008-12-09T14:57:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[公庫基準では、根入れ深（GL〜ベタ基礎底盤下端）を最低でも12cm（凍結深度にかかわらず）、かつGLから基礎底盤上端（ベタ基礎面）までを5cm以上とるように定めていますが、上記をクリアするには、基礎底盤の厚みが最低でも17cm必要になります。この理解で良いですか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/34/">
<title><![CDATA[34: 栗石]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/34/</link>
<dc:date>2008-11-20T16:18:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[栗石]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/33/">
<title><![CDATA[33: 千葉県民さんごめんなさい、間違えてレスを．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/33/</link>
<dc:date>2008-05-30T11:25:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[千葉県民さんごめんなさい、間違えてレスを入れてしまいました。皆様、色々なご回答をありがとうございます。大引の材質はよく判りませんが、錆びていますちなみに部屋は狭いです・・お蔭様で謎が解けましたありがとうございましたm(__)m]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/32/">
<title><![CDATA[32: 現在の建築基準法を準拠できていないという．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/32/</link>
<dc:date>2008-05-27T22:42:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[現在の建築基準法を準拠できていないということですか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/31/">
<title><![CDATA[31: 大引きの材料は何でしょう？木は、目をみれ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/31/</link>
<dc:date>2008-05-27T12:44:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[大引きの材料は何でしょう？木は、目をみれば反っていく方向が判りますから反って出っ張る方向を下にして、左右を土台に固定して下に束を入れれば、反り止めをつける必要はありません。わざわざ反り止めをつけるのはよほど慎重なのか、反りをみていないか、一本の大引きで足りないくらい部屋が広いかのどれかです。いずれにしろ、ちと古めかしい仕事です。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/30/">
<title><![CDATA[30: ＞２９その方法は建築基準法に記載されてい．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/30/</link>
<dc:date>2008-05-26T23:03:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞２９その方法は建築基準法に記載されていますか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/29/">
<title><![CDATA[29: 28さんへ建築会社の言う通りです。基礎上．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/29/</link>
<dc:date>2008-05-26T16:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[28さんへ建築会社の言う通りです。基礎上に石を置きその上に木製の束を立てその上に大引きを載せます。最後にばんせん（針金の太いの）で固定します。ただし最近は鋼製束を使うほうが圧倒的多数です。鋼製束の後々の調整がとりやすく、床に対する問題が出たときでも対応しやすいケースが多い。交換することは比較的容易ですのでお金がかかっても鋼製束に交換するほうが良いとは思います。その建築業者さんのやり方が悪いと言うわ．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/28/">
<title><![CDATA[28: 基礎の部分も気になるのですが、床下の大引．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/28/</link>
<dc:date>2008-05-26T00:19:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[基礎の部分も気になるのですが、床下の大引がバンセンで「10本」基礎のコンクリートにくくり付けてあるのですが意味があるのでしょうか？建築会社に尋ねたところ大引の反りを防ぐためと言われたのですが本当でしょうか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/27/">
<title><![CDATA[27: 長期の地盤の許容応力度を定める場合ｑ=1．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/27/</link>
<dc:date>2008-04-16T13:20:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[長期の地盤の許容応力度を定める場合ｑ=1/3(iαCN+i'βγBN'+i&quot;γ'DN&quot;)という式がありますが第3項のi&quot;γ'DN”が根入れ深さに比例する項です。根入れ深さが深い程、許容応力度の数値が上がります。みなさんのおっしゃる事も正しい事ですが根本的に根入れ深さは基礎には重要です。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/26/">
<title><![CDATA[26: 私も素人なので恐縮ですが、調べた限りでは．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/26/</link>
<dc:date>2007-01-29T12:23:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[私も素人なので恐縮ですが、調べた限りでは　根入れ深さはAOIさんが言われている事を補足すると1.基礎底面への浸水などによって地盤が浸食されて不陸となり　不同沈下となる事を防止する為に　120mm以上取る2.凍結により、基礎底面が盛り上がる事を防止するの2点について規定があると思います。　もちろん、この120mmで支持地盤（地耐力が一定以上の地盤）に到達している事が（それにより地盤改良することが）ベ．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/25/">
<title><![CDATA[25: 凍結深度考慮不要の例としておおよそⅣ地域．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/25/</link>
<dc:date>2007-01-28T13:52:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[凍結深度考慮不要の例としておおよそⅣ地域以南が該当するという意味ですが何か間違ってますか？それより、凍結深度とは関係なく根入れ深さの最低基準が定められている事実をどう考えていますか？何の目的か理解できないのですか？ちなみに布基礎の場合基準はもっと厳しいですが何故だか分かりますか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/24/">
<title><![CDATA[24: &gt;23建築基準法で根入れ深さは　1．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/24/</link>
<dc:date>2007-01-28T12:57:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;23建築基準法で根入れ深さは　120mm以上もしくは凍結深度以上と決まっています。省エネの地域区分とは何の関係もありません。もう少し勉強してから書き込まないと恥ずかしいですよ]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/23/">
<title><![CDATA[23: ＞ただ、素人は感覚で物をいいますから。基．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/23/</link>
<dc:date>2007-01-27T21:21:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞ただ、素人は感覚で物をいいますから。基礎知識がない職人に言われてもなあ。。一戸建だからⅣ地域では根入れが要らないということですか？お話になりませんが？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/22/">
<title><![CDATA[22: 自分はプロの建築屋ですが恥ずかしながら、．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/22/</link>
<dc:date>2007-01-25T11:32:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[自分はプロの建築屋ですが恥ずかしながら、聞きかじり程度の知識です。根入れが周辺に有る理由ですが水気が真横から、砕石部分に浸入しないようにするためと聞いた事があります。地盤の安定のためにあったほうが良いと判断されて施工されていたのではないでしょうか。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/21/">
<title><![CDATA[21: ＞20さんの言われるとおり＞根入れするの．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/21/</link>
<dc:date>2007-01-20T08:44:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞20さんの言われるとおり＞根入れするのは凍結深度を考えるからです。ただ、素人は感覚で物をいいますから。ビルなどの杭基礎とは違うという認識がないんですよね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/20/">
<title><![CDATA[20: 根入れが浅くていいと言ってるんじゃなくて．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/20/</link>
<dc:date>2007-01-19T22:49:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[根入れが浅くていいと言ってるんじゃなくて、地震ではあまり関係ないと言ってるんだよ。俺も地震の横揺れに対抗するために外周を厚くするなんて理屈初めて聞いたし。根入れするのは凍結深度を考えるからだよ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/19/">
<title><![CDATA[19: 根入れが浅くてもいいなんていうのはどうい．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/19/</link>
<dc:date>2007-01-19T21:08:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[根入れが浅くてもいいなんていうのはどういう理屈からでしょうか？超巨大地震の前ではどんな基礎も同じというのは説明になっていません。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/18/">
<title><![CDATA[18: &gt;充分に根入れ深さが無い場合、&g．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/18/</link>
<dc:date>2007-01-19T09:35:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;充分に根入れ深さが無い場合、&gt;地震等で基礎が横滑りしやすいこと及び重心が高くなって不安定になることです。そのように考える方が見えますが、そんな事はありません。それ程の超巨大地震では、地盤の方が先に問題となります。外周部を掘り下げたベタ基礎にしろ、所謂住宅の基礎は直接基礎といってマクロで見れば地面においてあるだけといっても過言ではありません。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/17/">
<title><![CDATA[17: &gt;16さんレスありがとうございます．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/17/</link>
<dc:date>2007-01-19T01:16:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;16さんレスありがとうございます。そういう理由があったんですね。知りませんでした。根入れは120㎜、スラブ上面GL+50㎜です。今となってはどうすることもできませんので^^;周囲は比較的フラットな地形で柱状改良もしているので、横滑りの原因となるような横揺れ巨大地震さえこなければ大丈夫カナ…]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/16/">
<title><![CDATA[16: ＞スラブ一体基礎　スラブ厚170㎜　鋼製．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/16/</link>
<dc:date>2007-01-17T00:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞スラブ一体基礎　スラブ厚170㎜　鋼製束＞基礎立ち上がり　高さGL＋430、立ち上がり巾150㎜　マークアンカーボルト径10.65㎜GLとスラブ上面の距離は一般的な５０ｍｍですか？はっきりとしたことはいえませんが、この基礎の弱点は２つあって、充分に根入れ深さが無い場合、地震等で基礎が横滑りしやすいこと及び重心が高くなって不安定になることです。通常基礎底盤の外周部が深く掘り下げてあるのは、水平力を．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/15/">
<title><![CDATA[15: スレ主です今日HMの方とお話できました　．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/15/</link>
<dc:date>2007-01-04T21:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[スレ主です今日HMの方とお話できました　矩形図もいただけました^^かぶり厚のことを聞いてみましたらば、地面に接していない側は40㎜あればよいとのことで底面（下）60㎜以上〜配筋（クロス部D8×2とすると16㎜）〜底面（上）40㎜以上＝116㎜以上で論理的にはOKなようです。実際にはこれほどの精度では配筋出来ないでしょうから170㎜厚にしているんでしょうね＞170mmは　根入れ120mm+（GL+5．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/14/">
<title><![CDATA[14: 私も01さんと同じ基礎形状です。色々調べ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/14/</link>
<dc:date>2007-01-03T23:34:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[私も01さんと同じ基礎形状です。色々調べましたが、形状自体は問題ありません。問題は配筋その他（施工）によってきます。170mmは　根入れ120mm+（GL+50mm：床下浸水の対策）です。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/13/">
<title><![CDATA[13: 素人のうろ覚えですまんが、確か基礎底面か．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/13/</link>
<dc:date>2007-01-02T15:33:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[素人のうろ覚えですまんが、確か基礎底面からのカブリ厚が60ミリ必要で、上面からは定義がなかったと思う。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/12/">
<title><![CDATA[12: ググってみたら、ベタ基礎底面の厚みは12．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/12/</link>
<dc:date>2007-01-02T09:08:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ググってみたら、ベタ基礎底面の厚みは120mm以上でOKのようです。してみるとかぶり厚60mmの基準と矛盾がありますね？グレーゾーンなんでしょうか？いずれにしてもスレ主さんのところの基礎は良さそうですね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/11/">
<title><![CDATA[11: でも　鉄筋がド真中を寸分狂い無く配筋され．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/11/</link>
<dc:date>2007-01-01T21:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[でも　鉄筋がド真中を寸分狂い無く配筋されているなんて　有り得ませんよねえ？６センチ以上という理由がわかりませんが、絶対に必要なカブリ厚であれば10mm程度の誤差を考慮して142mm程度必要なのでは無いですか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/10/">
<title><![CDATA[10: ＞・底板のスラブ厚は6センチ以上【訂正】．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/10/</link>
<dc:date>2007-01-01T21:12:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞・底板のスラブ厚は6センチ以上【訂正】・底板のカブリ厚は6センチ以上]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/9/">
<title><![CDATA[9: ０１ですコーナーハンチはついてますね（H．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/9/</link>
<dc:date>2007-01-01T21:11:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[０１ですコーナーハンチはついてますね（HMの標準説明書に明記してます）^^スラブ厚について議論されておりますが、スラブ厚は12センチだと基準法違反では？・底板のスラブ厚は6センチ以上・主筋は12ミリ以上とすると、最低でも132ミリ必要かと…実際には132ミリなどは現実的ではないのでHMは150ミリとか余裕を見て施工しているのではないのですか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/8/">
<title><![CDATA[8: &gt;&gt;06＞外周を補強している．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/8/</link>
<dc:date>2007-01-01T08:12:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;06＞外周を補強しているほうが　応力の集中　又は　剛性等　有利もちろん不利じゃないが、応力が集中するのは立ち上がり内角だから、強靭さのみをテーマにするならあまり関係はない。ただ、コーナーハンチはあったほうが応力を分散できるだろうね。01の家はどうか知らんが、なくてダメってことじゃないから。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/7/">
<title><![CDATA[7: 05が正しいと思う。鉄筋の太さは10mm．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/7/</link>
<dc:date>2006-12-31T23:02:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[05が正しいと思う。鉄筋の太さは10mm以上あるわけだから・・・]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/6/">
<title><![CDATA[6: 素人考えですまんが、ベタ基礎を一枚の板と．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/6/</link>
<dc:date>2006-12-31T22:28:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[素人考えですまんが、ベタ基礎を一枚の板として考えた場合当然外周を補強しているほうが　応力の集中　又は　剛性等　有利と考えるんだが、どうだろうか・・・]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/5/">
<title><![CDATA[5: ＞04さんいや配筋の太さを考慮すると、か．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/5/</link>
<dc:date>2006-12-31T20:59:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞04さんいや配筋の太さを考慮すると、かぶり厚60mmが確保できないな、と思ったものですから。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/4/">
<title><![CDATA[4: &gt;&gt;01ベースの形状より、配．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/4/</link>
<dc:date>2006-12-31T13:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;01ベースの形状より、配筋が適切に行われているかが大切。油断しているとこんなケースもある。http://www.ads-network.co.jp/zikenbo/z-01.htm&gt;&gt;02ベース厚12センチって問題なのか？一応公庫基準内だろ？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/3/">
<title><![CDATA[3: レスありがとうございますm(。_。)m ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/3/</link>
<dc:date>2006-12-31T12:43:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[レスありがとうございますm(。_。)m ペコッいろいろなＨＭのＨＰを見たのですが、基礎断面図が載せてあるＨＭは外周深く掘っているところが多く感じで、逆に施工写真から平らなのかなぁと思うところは、敢えて断面図を載せていないという感じに思えたので・・・強度的に問題がなければ安心出来ます^^ありがとうございました]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/2/">
<title><![CDATA[2: スラブ厚170㎜とれてるなら問題ないでし．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28708/res/2/</link>
<dc:date>2006-12-31T10:29:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[スラブ厚170㎜とれてるなら問題ないでしょう。120mmとかだと問題ありですけど。かえってコンクリートの量多くなると思いますが、施工のしやすさを重視していると考えられます。]]></content:encoded>