<channel rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/">
<title><![CDATA[基礎コンクリートにビスを付ける工事は大丈夫？]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/</link>
<description><![CDATA[新築の家ですが、エアコン工事屋が、ドレン排水パイプを固定するため、基礎コンクリートにビスを二つ付けてしまいました。基礎上から四センチほどのところです。　強度、コンクリート腐食という点で問題がないかどうか、どなたか教えて下さい。]]></description>
<dc:language>ja-jp</dc:language>
<dc:rights>Copyright(c) e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:rights>
<dc:creator>e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:creator>
<items>
 <rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/64/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/63/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/62/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/61/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/60/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/59/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/58/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/57/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/56/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/55/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/54/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/53/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/52/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/51/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/50/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/49/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/48/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/47/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/46/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/45/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/44/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/43/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/42/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/41/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/40/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/39/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/38/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/36/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/35/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/34/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/33/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/31/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/30/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/29/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/28/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/26/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/24/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/23/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/22/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/18/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/17/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/16/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/15/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/14/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/12/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/10/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/7/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/6/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/5/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/4/" />
 </rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/64/">
<title><![CDATA[64: 基礎コンへのビス打ちは全く問題有りません．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/64/</link>
<dc:date>2009-05-19T00:12:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[基礎コンへのビス打ちは全く問題有りませんかなり太いとか長～～いアンカーボルトは一概に問題有りとは言えませんがアンカーもケミカル系をうまく使っていれば問題ない場合もありますまずビスですが市販されてるコンクリビスは亜鉛処理かメッキ処理されており錆びが発生しなくなってます現実に数年後抜いても錆びてませんほとんどそんなことにびびって必要箇所にビス打ちしない方が施工不良を招きますよねたとえばＡ／Ｃの配管クラ．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/63/">
<title><![CDATA[63: 確かにシロートさんは怖い。しかしクラック．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/63/</link>
<dc:date>2009-05-18T23:41:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[確かにシロートさんは怖い。しかしクラックの補修メンテは定期的になんて言うのに、ガス管止めビスや穴は問題ないの？と考えるお客が注文建築で出て来ることも事実。メーカーによっては、そういうのを避けるところもあるのは確か。見た目にも安心感提供する配慮も業界では時間の問題という感あり。そうしないと色々なことを調べたり考え始めるからね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/62/">
<title><![CDATA[62: いいんです。シロートにアンマリ知られると．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/62/</link>
<dc:date>2009-05-13T16:14:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[いいんです。シロートにアンマリ知られると、仕事がやりずらくなりますから。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/61/">
<title><![CDATA[61: 素人って怖いなあ。基礎にビス打つだけのこ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/61/</link>
<dc:date>2009-05-13T16:09:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[素人って怖いなあ。基礎にビス打つだけのことなのに。なら木材にビスや釘打つのも気になるのですかね。プレハブメーカーの軽量鉄骨にもビス打つのも？HMの人の説明、立派ですね。あっぱあれ　って思う。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/60/">
<title><![CDATA[60: 空洞が有るかベチャコンだろう、やり直した．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/60/</link>
<dc:date>2009-04-30T20:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[空洞が有るかベチャコンだろう、やり直した方が良いな。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/59/">
<title><![CDATA[59: たまに、ビスがやたらラクに入る基礎ない？]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/59/</link>
<dc:date>2009-04-30T10:02:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[たまに、ビスがやたらラクに入る基礎ない？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/58/">
<title><![CDATA[58: &gt;ビスが炎天下で熱くなったりすると．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/58/</link>
<dc:date>2009-04-30T09:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;ビスが炎天下で熱くなったりすると、長年でビス穴内に酸性が帯び、クラックが生じるケースがあるため、近日、ビスを外してモルタルで塞いでしまうことにしました。小さなビスひとつでコンクリートが酸化したりクラックが入るかぁ～？読むところこの施主の思い込みに音を上げた業者が引いたんじゃないかな。素人は一度思い込むとどんな説明をしても耳に入らないのが多いから、ハイハイという感じで。内心は大騒ぎするほどの．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/57/">
<title><![CDATA[57: 素人がアレコレ言うと、話が紆余曲折して収．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/57/</link>
<dc:date>2009-04-30T08:46:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[素人がアレコレ言うと、話が紆余曲折して収拾がつかなくなる典型スレだね]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/56/">
<title><![CDATA[56: ホームセンターに売ってますよ。]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/56/</link>
<dc:date>2009-04-30T08:04:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ホームセンターに売ってますよ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/55/">
<title><![CDATA[55: コンクリートビスも知らない方が、このスレ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/55/</link>
<dc:date>2009-04-30T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[コンクリートビスも知らない方が、このスレで何を言いたいのか？床下に潜れば解りますよ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/54/">
<title><![CDATA[54: 首都高作って何年経ったんですか？]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/54/</link>
<dc:date>2009-04-30T01:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[首都高作って何年経ったんですか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/53/">
<title><![CDATA[53: コンクリビスは色んな配管などの留め具に使．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/53/</link>
<dc:date>2009-04-29T23:27:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[コンクリビスは色んな配管などの留め具に使うビスです素材は鉄に亜鉛メッキしたものや真鍮めっきしたもの　ステンレスのものがあります長さも色々あり２０ｍｍくらいから５０ｍｍくらいまであります根に部分が非常に考えて作ってありねじ山が一つ置きに長さが変えてありますねじ山に垂直方向にスリットなどが入っておりコンクリに食いつく設計になってますアンカーも今はケミカル系などのアンカー自体だけではなく溶剤を利用したア．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/52/">
<title><![CDATA[52: 気にし過ぎと言うけれども、きちんと建物の．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/52/</link>
<dc:date>2009-04-29T21:56:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[気にし過ぎと言うけれども、きちんと建物のことを考えているから、いいんじゃない？でも、基礎に金属の土台を打ち込んで、給湯器まで載せている家もあるとは驚いたね。コンクリートビスなんてあるんだね。どんなときに使うの？市販されているの？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/51/">
<title><![CDATA[51: ビスやアンカーボルト打たなくても年月経て．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/51/</link>
<dc:date>2009-04-29T20:51:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ビスやアンカーボルト打たなくても年月経てばヒビも剥がれも出来る、橋やビル、トンネルで破片が落下して問題に成っただろう、特に温度調整も養生もしないとこれからの季節は外枠外せばヒビだらけに成るよ、気にし過ぎだ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/50/">
<title><![CDATA[50: 単純に気にしすぎ全く、問題ない。コンクリ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/50/</link>
<dc:date>2009-04-29T18:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[単純に気にしすぎ全く、問題ない。コンクリートビス　ってもんがあるんだし、基本的に配筋を切ったりしない限り問題ない。住宅の基礎は過剰すぎるくらいだから・・・こんなこと、気にする奴もいたんだね]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/49/">
<title><![CDATA[49: このスレを立てた者です。皆さんから色々な．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/49/</link>
<dc:date>2009-04-29T12:33:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[このスレを立てた者です。皆さんから色々な書き込みをして頂きました。ありがとうございました。参考になりました。本日、ハウスメーカーが来ました。基礎の鉄筋立ち上がり構図からみて、強度的な問題はなしとのこと。但し、南側の基礎なので、ビスが炎天下で熱くなったりすると、長年でビス穴内に酸性が帯び、クラックが生じるケースがあるため、近日、ビスを外してモルタルで塞いでしまうことにしました。新築住宅の基礎の保障問．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/48/">
<title><![CDATA[48: なにが言いたいの？]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/48/</link>
<dc:date>2009-04-29T00:47:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[なにが言いたいの？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/47/">
<title><![CDATA[47: 家は隠蔽配管だからエアコン排水ドレーンＶ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/47/</link>
<dc:date>2009-04-29T00:29:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[家は隠蔽配管だからエアコン排水ドレーンＶＰ２０立下げで、ステンレス立バンド２０ｍｍ×２本。それがドレン２カ所だから基礎に３分のステンレスアンカーボルト４本打ってありますけど何か問題でも？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/46/">
<title><![CDATA[46: 追記立ち上がり鉄筋１３ｍｍ以上ダブル配筋．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/46/</link>
<dc:date>2009-04-28T00:06:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[追記立ち上がり鉄筋１３ｍｍ以上ダブル配筋スラブ１６ｍｍ基礎幅２５０ｍｍ以上ピッチ２００ｍｍ以下コーナーハンチング有りこんなんで作ったら不同沈下しても基礎が割れないでしょうねいくらかかるんだか？おばかな意見でした]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/45/">
<title><![CDATA[45: 厳密にいえばかぶりは５０ｍｍ以上がベスト．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/45/</link>
<dc:date>2009-04-27T23:57:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[厳密にいえばかぶりは５０ｍｍ以上がベストですかね１５０ｍｍ幅の基礎なら中心に１０ｍｍの鉄筋があるので１５０－１０で７０ｍｍずつかぶりがあると・・・かぶりは専用のブロックやプラの輪っかでつくります最近ではエンゼルハウスでコーティングした鉄筋を使ってるメーカーもあるようですが強度は認めますが必要があるかどうかは基礎に聞かないとわかりませんね自分が思うにはコーティングよりも鉄筋太さと基礎幅やコーナーハン．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/44/">
<title><![CDATA[44: キレネンコさんの意見、説得力ありますねえ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/44/</link>
<dc:date>2009-04-27T23:24:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[キレネンコさんの意見、説得力ありますねえ。　かぶりとは、鉄筋を覆っているコンクリートのことですかね。　鉄筋を中心にして、前後３０ミリあれば、かぶりが７０ミリの厚さとなるので、そのかぶりまでビス穴が達していなければ、まず問題なしということですか。　そう解釈していいのですか。　このスレ、専門的になってきましたね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/43/">
<title><![CDATA[43: ビスごときで基礎に影響はほとんどありませ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/43/</link>
<dc:date>2009-04-27T22:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ビスごときで基礎に影響はほとんどありませんよ後処理としてはコンクリボンドや穴埋め材やシリコンなどで十分です鉄筋のかぶりは４～５０以上あるので穴があきっぱなしでも鉄筋は錆びません（ビス程度では）アンカーなどでもケミカル系を使ってればかなり太いのをぶちこんでも大丈夫です※施工方法によるそれより心配なのは生コンの不良品ですな塩分が含まれてる砂や水（関西で多々あるそうな）かぶり不足乾燥不足施工の時に鉄筋が．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/42/">
<title><![CDATA[42: 契約済みさんのご意見、とても参考になりま．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/42/</link>
<dc:date>2009-04-27T22:18:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[契約済みさんのご意見、とても参考になりました。　ビスでは荷重がかからないので、問題ないということ。但し、養生は必要ということですね。　ここで確認ですが、ビス穴が空いていても、建物からの加重には強度的な問題はないと解釈していいのですね。　次に質問ですが、ビス穴を塞いでしまう場合は、どのような材料を用いて、どのような作業をすれば、ベストでしょうか。後日、クラックを生じさせないためのベストな方法を教えて．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/41/">
<title><![CDATA[41: &gt;&gt;39水分が多いか気温が高．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/41/</link>
<dc:date>2009-04-27T20:47:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;39水分が多いか気温が高い時養生をしないと収縮してひびが入った。&gt;&gt;40鉄筋やアンカーの荷重は建物の重さや地震や台風で掛かる荷重の事。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/40/">
<title><![CDATA[40: ＞基礎には鉄筋もアンカーボルトも入ってお．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/40/</link>
<dc:date>2009-04-27T20:23:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞基礎には鉄筋もアンカーボルトも入っており荷重が掛かります、基礎内の鉄筋に荷重ってどういう意味？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/39/">
<title><![CDATA[39: 出来立てホヤホヤの基礎にヒビが入ってます．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/39/</link>
<dc:date>2009-04-27T20:18:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[出来立てホヤホヤの基礎にヒビが入ってます。ガス管を止めてるビスのところには入ってないのに。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/38/">
<title><![CDATA[38: そう言う事、鉄が錆びれば爆裂、隙間が有れ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/38/</link>
<dc:date>2009-04-27T19:16:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[そう言う事、鉄が錆びれば爆裂、隙間が有ればそれが原因でひび割れや鉄筋がさびる。何も無くてもコンクリは真面目に打っても３０年たてばヒビや剥がれが出来るメンテは必要。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/36/">
<title><![CDATA[36: ＲＣの壁にビスを打つのと、基礎コンクリー．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/36/</link>
<dc:date>2009-04-27T16:40:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ＲＣの壁にビスを打つのと、基礎コンクリートの加重部分にビスを打つのとでは、比較にならないのでは？基礎には鉄筋もアンカーボルトも入っており荷重が掛かります、それに比べればビスやボルト位全く問題無い、当然材質やコーキングをしなければ腐食によりひび割れは起きる。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/35/">
<title><![CDATA[35: ＞基礎にビスやボルトなんて、聞いたことな．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/35/</link>
<dc:date>2009-04-27T08:42:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞基礎にビスやボルトなんて、聞いたことない。寧ろビスを打ってない家の方が圧倒的に少ない。小さなビスでうろたえるなよ。30に同じであなただけが聞いたことがないだけ。自分の近所の家を見て廻ってみなよ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/34/">
<title><![CDATA[34: &gt;&gt;31 ビスだよ。小さなビ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/34/</link>
<dc:date>2009-04-27T07:22:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;31 ビスだよ。小さなビス。ビス打ったぐらいでクラックが入る基礎の方が問題だよ。そんなこと言ったらホールダウンとかは？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/33/">
<title><![CDATA[33: &gt;&gt;31自分の家の床下に入っ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/33/</link>
<dc:date>2009-04-27T07:13:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;31自分の家の床下に入ってみな。イロイロ解るから。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/31/">
<title><![CDATA[31: では聞きますが、基礎のクラックは大きな問．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/31/</link>
<dc:date>2009-04-26T23:24:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[では聞きますが、基礎のクラックは大きな問題です。それに繋がらないと言い切れますか？あなたならば、基礎にビスを自分で打ちますか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/30/">
<title><![CDATA[30: &gt;基礎にビスやボルトなんて、聞いた．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/30/</link>
<dc:date>2009-04-26T23:11:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;基礎にビスやボルトなんて、聞いたことない。あんたが知らんだけやろ]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/29/">
<title><![CDATA[29: ＲＣの壁にビスを打つのと、基礎コンクリー．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/29/</link>
<dc:date>2009-04-26T23:04:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ＲＣの壁にビスを打つのと、基礎コンクリートの加重部分にビスを打つのとでは、比較にならないのでは？強度的には許容範囲でも、ビス穴にわずかな空洞があれば、雨、夏の直射日光で、穴内部の湿度温度の変化によりコンクリートのアルカリ性が変化し、成分のバランスが崩れ、クラックが生じてくるのでは？基礎にビスやボルトなんて、聞いたことない。科学的、理論的なアドバイスを、どなたかしてあげて。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/28/">
<title><![CDATA[28: ビス位で悩むなら家は建てれないなRCなら．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/28/</link>
<dc:date>2009-04-26T22:20:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ビス位で悩むなら家は建てれないなRCならビスやアンカーボルトは家中に打ってるよ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/26/">
<title><![CDATA[26: ２１と２５は同じ人物なんてこと、べつに気．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/26/</link>
<dc:date>2009-04-26T17:11:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[２１と２５は同じ人物なんてこと、べつに気にしてないよ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/24/">
<title><![CDATA[24: ４人格者。２１わろた。]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/24/</link>
<dc:date>2009-04-26T10:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[４人格者。２１わろた。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/23/">
<title><![CDATA[23: &gt;&gt;22ナイス リターン！]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/23/</link>
<dc:date>2009-04-26T08:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;22ナイス リターン！]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/22/">
<title><![CDATA[22: &gt;&gt;13ありがとうございます．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/22/</link>
<dc:date>2009-04-26T08:04:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;13ありがとうございます。全然役に立たない情報ですけど（笑）]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/18/">
<title><![CDATA[18: &gt;&gt;13さん、まだ教えて貰え．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/18/</link>
<dc:date>2009-04-25T22:08:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;13さん、まだ教えて貰えませんか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/17/">
<title><![CDATA[17: 基礎にビス打ったくらいで大げさですね。＞．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/17/</link>
<dc:date>2009-04-25T22:02:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[基礎にビス打ったくらいで大げさですね。＞ビスの穴から長い年月の中でひび割れなどが起きないでしょうか？　そこからじゃなく他の場所にひびが入りますから。家の基礎をよく見ながら一周してご覧。ひびが入ったくらいで家は腐食しないし倒れませんよ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/16/">
<title><![CDATA[16: ビルでもアンカーボルト打って看板などとり．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/16/</link>
<dc:date>2009-04-25T21:47:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ビルでもアンカーボルト打って看板などとり付けている、年月が経てばボルトの錆びやコンクリの割れは必ず起きる材料選びとコーキング、メンテは必須。11さん基礎にビス打って30万の修理費はあり得ないよ、基礎屋がアンカー打ち間違えてやり直せば有り得るけど。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/15/">
<title><![CDATA[15: No.4とNo.6さんへ　御説明ありがと．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/15/</link>
<dc:date>2009-04-25T20:58:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[No.4とNo.6さんへ　御説明ありがとうございます。少し気持ちが楽になりましたが、ビスの穴から長い年月の中でひび割れなどが起きないでしょうか？　墨柱から１５セントほど横の下なので、重みがかかるところだし、心配しています。　どなたか、また教えて頂ければありがたいです。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/14/">
<title><![CDATA[14: スミマセン、知りません。教えて下さい。]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/14/</link>
<dc:date>2009-04-25T19:25:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[スミマセン、知りません。教えて下さい。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/12/">
<title><![CDATA[12: 修理？どんな状況で？ 詳しく書いて下さい．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/12/</link>
<dc:date>2009-04-25T19:03:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[修理？どんな状況で？ 詳しく書いて下さいね。私に怒ってもね？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/10/">
<title><![CDATA[10: 小さなアンカーを打てば断熱基礎？にも打て．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/10/</link>
<dc:date>2009-04-25T18:42:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[小さなアンカーを打てば断熱基礎？にも打てますよ。それだったら尚更コーキング打たないと。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/7/">
<title><![CDATA[7: 全然大丈夫！心配でしたら。ビス周りに（ビ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/7/</link>
<dc:date>2009-04-25T18:25:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[全然大丈夫！心配でしたら。ビス周りに（ビスの頭は隠さない）セメントに着くコーキングでも自分で買って来て打てばどうです。&gt;&gt;6さん、室外機じゃなく！ホースね(^-^)]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/6/">
<title><![CDATA[6: &gt;基礎上から四センチ 長さ２５ミリ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/6/</link>
<dc:date>2009-04-25T18:05:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;基礎上から四センチ 長さ２５ミリの細いビス（エアコンの化粧カバー止めのビスとほぼ同様）が２本（４センチ間隔）こんな方法で、室外機を固定する意味があるのか、そのほうが疑問だが。まったく、意味の無い工事だね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/5/">
<title><![CDATA[5: No.4の匿名さんへ　長さ２５ミリの細い．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/5/</link>
<dc:date>2009-04-25T17:58:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[No.4の匿名さんへ　長さ２５ミリの細いビス（エアコンの化粧カバー止めのビスとほぼ同様）が２本（４センチ間隔）です。　それが基礎コンクリートの上から４センチ下の部分に取り付けてあります。　基礎の厚み（奥行き）は１５センチです。　問題ないでしょうか。コンクリート内部の腐食のことも心配です。　詳細ご回答いただければありがたいです。宜しくお願いします。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/4/">
<title><![CDATA[4: ビスの長さ、大きさは？材質は？ そんな大．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/28643/res/4/</link>
<dc:date>2009-04-25T17:45:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ビスの長さ、大きさは？材質は？ そんな大きなビスじゃ無いでしょ？たいしたことないよ。]]></content:encoded>