<title><![CDATA[このスペック、どうでしょうか？]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/</link>
<description><![CDATA[地元の工務店で新築予定です。 下記スペックで進めているのですが、住環境（温度、湿度、空気質など）の面で問題ないか、気をつける点は何かアドバイスをお願いします。 ※耐震性やシロアリ対策については言及いただかなくて大丈夫です。 ※技術者ではないので情報不足や誤記があるかもしれませんが容赦ください。 ・Ⅳ地域（北のほう） ・延べ床40坪ほど ・木造軸組在来工法 ・付加断熱（充填：GWor．．．]]></description>
<dc:language>ja-jp</dc:language>
<dc:rights>Copyright(c) e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:rights>
<dc:creator>e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:creator>
<items>
 <rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/241/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/240/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/239/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/238/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/237/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/236/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/235/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/234/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/233/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/232/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/231/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/230/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/229/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/228/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/227/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/226/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/225/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/224/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/223/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/222/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/221/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/220/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/219/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/218/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/217/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/216/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/215/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/214/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/213/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/212/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/211/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/210/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/209/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/208/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/207/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/206/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/205/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/204/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/203/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/202/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/201/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/200/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/199/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/198/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/197/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/196/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/195/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/194/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/193/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/192/" />
 </rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/241/">
<title><![CDATA[241: &gt;239そのページ、私も見ました．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/241/</link>
<dc:date>2013-07-24T08:30:55+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;239そのページ、私も見ました。なるべくスリッパを履きたくないですが、冬はさすがに冷たいと思うのでルームシューズのような裏の柔らかい素材の物を選ぼうと思います。床下は基本的に室内と同じで全館空調で温湿度コントロールされます。&gt;240光触媒コーティング、私も気になっていました。日本板硝子がそういう商品を出していますね。後から施工することは可能なのでしょうかね。．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/240/">
<title><![CDATA[240: 我が家は窓ガラス外側に光触媒コーティング．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/240/</link>
<dc:date>2013-07-20T18:03:30+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[我が家は窓ガラス外側に光触媒コーティングしました。汚れが落ちやすくお勧めです。窓ガラスが土ホコリなどで汚れたら、ホースで水を掛けるだけで、窓が綺麗になり、窓ガラス掃除がとても楽になります。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/239/">
<title><![CDATA[239: &gt;236さん&gt;237さん．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/239/</link>
<dc:date>2013-07-19T23:04:03+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;236さん&gt;237さんＬＤＫですね、普通(汗)。屋根の断熱もすごいですね～きっと暑い地方なので、屋根断熱は重要なんでしょう。キヌカも塗りやすく、無臭無害で良いと思います。拙宅もキヌカで、キッチンと脱衣、洗面所はリボスのクノスにしましたが、やっぱり感触は無塗装＞＞＞キヌカ＞＞クノスが好きです。ちなみにキッチンからの移動で無垢フローリングもスリッパ履きますか？その．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/238/">
<title><![CDATA[238: &gt;235窓は最重要視しケチりま．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/238/</link>
<dc:date>2013-07-19T15:59:16+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;235窓は最重要視しケチりませんでした。確かに高いですが、木製サッシなんかと比べると全然安いです。壁との断熱性能差を考えるとどんなに良いサッシを入れてもオーバースペックということはないと思っています。屋根もGWです。手元に仕様書がないので正確でないかもしれませんが、外側にXPS100mm、垂木間にGW150mmだったと思います。無垢床は傷・汚れは気にしません。キヌカ．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/237/">
<title><![CDATA[237: ＞236想像力が無いんだな。キッチン．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/237/</link>
<dc:date>2013-07-18T11:25:41+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞236想像力が無いんだな。キッチン、ダイニング、リビングが独立していると想像してみた。ＬＤＫ（一体にせざるをえない間取り）よりりっぱかも。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/236/">
<title><![CDATA[236: ＫＤＬｗｗｗ]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/236/</link>
<dc:date>2013-07-17T23:00:17+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ＫＤＬｗｗｗ]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/235/">
<title><![CDATA[235: ＞スレ主さんAPWの真空トリプルですか．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/235/</link>
<dc:date>2013-07-17T22:52:07+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞スレ主さんAPWの真空トリプルですか、、、真空ペアガラス+アルゴンガス。しかもガラス面積が大きい。オーバスペックじゃないですか？でも、羨ましい。シャノンも空気層が16mmになって同価格ですので、サッシの性能は次世代の性能になりつつありますね。セルロースファイバーをおやめになったということですが、屋根又は天井の断熱材もGWでしょうか？拙宅は無謀にもＫＤＬ、果ては脱衣所までヒノキのフロ．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/234/">
<title><![CDATA[234: 袋入りと書いた方がわかりやすい。]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/234/</link>
<dc:date>2013-07-09T11:21:45+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[袋入りと書いた方がわかりやすい。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/233/">
<title><![CDATA[233: &gt;232そこまで気にして書いてい．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/233/</link>
<dc:date>2013-07-09T10:21:06+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;232そこまで気にして書いていませんでした。言いたいことは分かりますよね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/232/">
<title><![CDATA[232: いや袋入りで防湿層を室内側に設けるとか、．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/232/</link>
<dc:date>2013-07-09T09:33:36+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[いや袋入りで防湿層を室内側に設けるとか、防湿シート付きとか大見得切る人少ないので。意味はそうなんだろうけど。良い施工者にあたるといいですね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/231/">
<title><![CDATA[231: &gt;230袋入りですよ。]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/231/</link>
<dc:date>2013-07-09T08:02:58+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;230袋入りですよ。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/230/">
<title><![CDATA[230: サーモタイル期待しない方がいい。素足生活．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/230/</link>
<dc:date>2013-07-08T17:19:45+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[サーモタイル期待しない方がいい。素足生活ならやめた方が。ちなみに防湿シートつきのGWって袋入り？別でシート貼り？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/229/">
<title><![CDATA[229: &gt;228陶磁タイル、やはりそう．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/229/</link>
<dc:date>2013-07-08T16:07:46+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;228陶磁タイル、やはりそうですね。ただ冷たいというのは夏は長所ですよね。基礎断熱で床下エアコンになるので意外と冬も冷たくないかもしれません。どの程度になるかは体感してみないと分かりませんが。またサーモタイルみたいに少し短所を補った商品もあるようですね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/228/">
<title><![CDATA[228: 陶磁タイル冷たい。冷え性の人には地獄。．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/228/</link>
<dc:date>2013-07-08T15:45:46+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[陶磁タイル冷たい。冷え性の人には地獄。固い。割れる（ほとんどないが）すべる。Pタイル物によって違うのでショールームに行く事を勧める]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/227/">
<title><![CDATA[227: ご無沙汰しています。家づくりと仕事と子．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/227/</link>
<dc:date>2013-07-08T15:04:28+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ご無沙汰しています。家づくりと仕事と子育てでいっぱいいっぱいで、しばらく放置してしまいました。申し訳ありませんでした。その後、色々検討しほぼ決まりましたので報告します。現在、無事に上棟も終わり着々と工事が進んでいる状況です。まず断熱ですが、セルロースではなくGWにしました。高性能24Kで室内側に防湿層を設けることにしました。工務店に色々計算していただき防湿層を設けなくてもこの地域．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/226/">
<title><![CDATA[226: 付加断熱についてくぐってみるとこのスレに．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/226/</link>
<dc:date>2013-05-23T07:29:37+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[付加断熱についてくぐってみるとこのスレにたどり着きました。結局セルロースファイバーとポリスチレンフォームの組み合わせで断熱をするとき、室内側には、壁内結露防止のため、防湿シートは必要なのでしょうか。当方IV地域です。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/225/">
<title><![CDATA[225: スレ違いかもしれませんが質問させてくださ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/225/</link>
<dc:date>2013-02-28T10:58:42+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[スレ違いかもしれませんが質問させてください。基礎のコーナーハンチの有無は、耐震性にどの程度影響するのでしょう？ご存知の方お願いします。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/224/">
<title><![CDATA[224: 高高熱から覚めて最終的には普通の充填断熱．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/224/</link>
<dc:date>2012-11-20T16:26:11+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[高高熱から覚めて最終的には普通の充填断熱の家になるのじゃないのかな？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/223/">
<title><![CDATA[223: スレ主です。&gt;222詳しい．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/223/</link>
<dc:date>2012-10-29T09:00:25+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[スレ主です。&gt;222詳しい資料ありがとうございました。やはり何かしらの対策は必要そうですね。工務店に資料を渡して再度検討するようお願いしました。その検討結果を見て再度考えたいと思います。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/222/">
<title><![CDATA[222: 壁内に湿気流入するのを前提ならば、GWの．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/222/</link>
<dc:date>2012-10-25T17:16:15+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[壁内に湿気流入するのを前提ならば、GWのような透湿抵抗が同じものをするのがベターかもしれませんね。ちなみに、うちは防湿シート施工です、スレ主さんあんまり不安になるようなこと言わないでください（笑）スレ主さんの希望するソースかどうかわかりませんが、透湿抵抗の高い断熱材を外張りしたときの実験http://www.hri.pref.hokkaido.jp/reports_db/pdfs/H20/．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/221/">
<title><![CDATA[221: スレ主です。色々と書き込みありがとう．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/221/</link>
<dc:date>2012-10-25T10:57:43+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[スレ主です。色々と書き込みありがとうございます。その後いただいたソースなどからネット検索したり本を色々読みましたが付加断熱についての壁内結露防止の考え方について詳しいものを見つけることができませんでした。西方設計さんのページや本には書いてあるのですが、基本的に付加部分にＧＷを使っており、私のように外側に透湿抵抗が高い素材を持ってきた場合の考え方はありませんでした。一般的には内側に防湿．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/220/">
<title><![CDATA[220: ついに出尽くしましたかね。]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/220/</link>
<dc:date>2012-10-22T22:47:44+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ついに出尽くしましたかね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/219/">
<title><![CDATA[219: &gt;217さんトヨタってトヨタホー．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/219/</link>
<dc:date>2012-10-19T23:43:42+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;217さんトヨタってトヨタホームのことですか？もしトヨタホームでしたら、あそこはピュア２４セントラルって全熱交換使ってませんか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/218/">
<title><![CDATA[218: ネットで検索すると下記の内容。一部割愛 ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/218/</link>
<dc:date>2012-10-19T18:16:09+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ネットで検索すると下記の内容。一部割愛 全熱型に重大な欠点換気によって捨てたはずの汚染空気に含まれる汚染物質が、新鮮給気に混じって再び室内に供給されてしまう“混入”の問題。これは全熱交換型と呼ばれるタイプのほとんどが抱える重大な欠点。なぜこんなことが起きるかを説明するには、多少、熱交換器の仕組みを知る必要がある。熱交換器には顕熱タイプと全熱タイプがある。顕熱タイプは温度だけを熱交換するも。一．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/217/">
<title><![CDATA[217: &gt;&gt;215車の排気をやって．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/217/</link>
<dc:date>2012-10-19T16:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;215車の排気をやってるトヨタ関連から聞くのが早いかも、あそこ自動車の排気問題でいろいろ研究してるから、あそこだけ大手のなかで特異で絶対に全熱型熱交換換気を一切使わない。給気と排気を同じところに持ってこない、家の東側が給気なら家の西側を排気にしたりと全熱型は給気と排気が同じところにあるトヨタに聞いてみれば？？何か知ってるかも]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/216/">
<title><![CDATA[216: 頑張れコテハン北関東！私も北関東在住．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/216/</link>
<dc:date>2012-10-19T15:03:47+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[頑張れコテハン北関東！私も北関東在住です。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/215/">
<title><![CDATA[215: 212さんの言うとおり、Ⅲ地域以南では1．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/215/</link>
<dc:date>2012-10-19T14:51:02+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[212さんの言うとおり、Ⅲ地域以南では1種換気により光熱費等の軽減にはならないと思います。ただ、熱交換による室内の温度の平準化や換気の確実性に伴う生活環境の向上を目的に、導入するのもありだと思います。もちろんやり方によっては3種換気だって上手に計画すればうまく機能すると思います。斯く私も費用面から3種換気にしました。延べ床面積40坪で普通の断熱2,000万円と高高住宅2,200万の家で、．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/214/">
<title><![CDATA[214: No.198及び201です。ハンドルネー．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/214/</link>
<dc:date>2012-10-19T14:29:23+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[No.198及び201です。ハンドルネーム替えてみました。まず、私は住宅関係者や専門知識があるわけではありません。ネットや書籍で調べた範囲でお答えしていますが、決して、スレ主さんを不安にさせることを目的ではないことをご理解ください。私もスレ主さん同様にⅡ地域に近いⅢ地域で付加断熱を施工する事になり、スレ主さんとは逆の充填断熱を主にやっているところに外張り付加断熱をしてもらいます。やはり、普．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/213/">
<title><![CDATA[213: Ｓー３がゆがむって沖縄のひとですか]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/213/</link>
<dc:date>2012-10-19T10:32:23+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[Ｓー３がゆがむって沖縄のひとですか]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/212/">
<title><![CDATA[212: サッシや断熱材の熱貫流までしっかり考える．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/212/</link>
<dc:date>2012-10-19T09:35:05+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[サッシや断熱材の熱貫流までしっかり考えるなら、空調設計や耐候性（耐風圧性能など）も考えたほうがいいよ第一種機械換気にするなら顕熱型熱交換機を。全熱型が湿度調節もできますよとなっていて良いように見えるけど、特に高高でカビちゃんが循環してやばい可能性が高まるので、やめましよう。給気と排気が南北や東西としっかり考えられてる顕熱式をまた電気代だけ考えるんなら、月々1000円の電気代を食う第一種熱交換．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/211/">
<title><![CDATA[211: ①外壁の通気層はどこなのか②壁の内側に．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/211/</link>
<dc:date>2012-10-19T09:24:26+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[①外壁の通気層はどこなのか②壁の内側に一番湿気を通さない素材。万が一、通してしまった湿気を外壁通気層まで逃がせるよう、壁の内側から外壁通気層までは、順に湿気を通しやすい素材で施工。壁の内側から外壁通気層までのあいだで、どこかで内側より湿気を通さない素材が外側にあると、その境目で湿気がたまり、家が濡れる濡れたところから木材腐朽菌にやられ家が腐るとちなみにシロアリちゃんはヒノキやヒバでも乾燥．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/210/">
<title><![CDATA[210: &gt;208何故、セルロースなら大丈．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/210/</link>
<dc:date>2012-10-19T07:50:34+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;208何故、セルロースなら大丈夫だと思ったのですか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/209/">
<title><![CDATA[209: 内側に最低でもデュポンのザバーン、できれ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/209/</link>
<dc:date>2012-10-18T23:59:11+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[内側に最低でもデュポンのザバーン、できればインテロを張ったほうが良いと思います。当方も付加断熱ですがインテロ施工を依頼しています。http://nisi93.exblog.jp/15418440]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/208/">
<title><![CDATA[208: スレ主です。&gt;198&gt;．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/208/</link>
<dc:date>2012-10-18T23:48:10+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[スレ主です。&gt;198&gt;201防湿気密は壁の外側（断熱層）でとっていますので、内側での防湿気密施工は今のところ計画していません。工務店いわく湿気が壁内に流入しても付加断熱により露点には達しないので大丈夫だそうです。個人的には地震などで万が一防湿気密層がずれたら怖いなと思っています。内側にも防湿気密施工した方が良いでしょうか？でも構造材を両側で密封するのもあまり良い気．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/207/">
<title><![CDATA[207: &gt;204さｎ窓の熱貫流率2.0W．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/207/</link>
<dc:date>2012-10-18T01:57:01+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;204さｎ窓の熱貫流率2.0W/m2K、日射侵入率0.62ηです。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/206/">
<title><![CDATA[206: &gt;203さん外貼りには外貼りの良．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/206/</link>
<dc:date>2012-10-17T23:21:52+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;203さん外貼りには外貼りの良さがあると思います。で坪4,5万のUPですが、それはどれを根拠におっしゃっていますか？坪1,2万のUPでは？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/205/">
<title><![CDATA[205: &gt;203そのコストなら、２×６工．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/205/</link>
<dc:date>2012-10-17T22:57:17+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;203そのコストなら、２×６工法にしてちょっといい断熱材を使用した充填断熱仕様でＱ値1.5が出て、お安くなるかもですね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/204/">
<title><![CDATA[204: &gt;202設定した窓の熱貫流率Uと．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/204/</link>
<dc:date>2012-10-17T22:53:46+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;202設定した窓の熱貫流率Uと日射侵入率ηの条件を教えて下さい。断熱材のλ変化に対して、Ｑ値にあまり変化がないということが気になっています。その原因を知りたいのです。また、外断熱がない場合のＱ値はどの程度になるのでしょうか。お手数ですが、ひとつよろしくお願いします。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/203/">
<title><![CDATA[203: &gt;201ボード系外貼り断熱は、坪．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/203/</link>
<dc:date>2012-10-17T20:05:13+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;201ボード系外貼り断熱は、坪当り4～5万のＵＰなんですね。ボード系外貼り断熱は高いですね。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/202/">
<title><![CDATA[202: &gt;200さん天井 69.56m2．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/202/</link>
<dc:date>2012-10-17T12:01:37+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;200さん天井 69.56m2 吹き込みGW 200m外壁 131.20m2階間部 13.83m2基礎 ビーズ法PSF特号 120mm外断熱,立上り　400mm　←ここはちょっと実態と合ってませんでした？(汗)開口部 34.79m2  PVC ArLow-E換気,換気回数 335.19m3 0.5回相当延べ床面積 139.12m2熱橋面積比　0.83(充填断熱),0.17(．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/201/">
<title><![CDATA[201: &gt;199さん外貼り断熱材と充填断．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/201/</link>
<dc:date>2012-10-17T11:44:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;199さん外貼り断熱材と充填断熱材の間です。http://ameblo.jp/kitamura-tadao/entry-10540598171.htmlhttp://www.nisikata.co.jp/n2002/sink/010/sink010.htmlhttp://okwave.jp/qa/q5696051.html間違ってたら指摘ください。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/200/">
<title><![CDATA[200: &gt;197以下について、計算条件を．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/200/</link>
<dc:date>2012-10-16T21:59:38+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;197以下について、計算条件をお知らせください。・屋根断熱・床下断熱・換算延床面積・窓性能と窓面積比・熱橋比]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/199/">
<title><![CDATA[199: &gt;&gt;198どの位置に結露が．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/199/</link>
<dc:date>2012-10-16T17:38:37+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;198どの位置に結露が起こるのでしょうか？？？7]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/198/">
<title><![CDATA[198: ＞スレ主さん内側から外側に透湿抵抗の低．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/198/</link>
<dc:date>2012-10-16T16:14:33+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞スレ主さん内側から外側に透湿抵抗の低い素材にしなければ結露のおそれがあります。グラスウールを室内側に充填して、グラスウールより透湿抵抗の高い発泡系の断熱材を外貼りする場合は、発泡系より透湿抵抗の高い防湿気密シートを貼らなくてはなりません。本来は外張断熱の工務店さんということですので、しっかり充填、しっかり気密ができるかご確認を。そうでなければ、196さんのおっしゃるとおり現場発泡吹付けも．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/197/">
<title><![CDATA[197: 数値的にはQPEXモデルで吹付硬質ウ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/197/</link>
<dc:date>2012-10-16T15:59:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[数値的にはQPEXモデルで吹付硬質ウレタンフォーム Ｂ種２　熱伝導率 λ0.022、120mm   Q値 1.58W/m2KHGW16 λ0.038、120mm + 押出法1種外貼り λ0.040、50mm  Q値1.54W/m2KHGW16 λ0.038、120mm + 押出法2種外貼り λ0.034、50mm  Q値1.52W/m2KHGW16 λ0.038、120mm + 押出法3．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/196/">
<title><![CDATA[196: 190です。通気層で湿気を逃さなければ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/196/</link>
<dc:date>2012-10-16T02:01:45+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[190です。通気層で湿気を逃さなければならないので193さんの言う通り透湿防水シートは省略できません。気密シート（ポリエチレンシート）の透湿抵抗値は４２５と非常に高く、外壁に貼られる透湿防水シートは０．０８７と低くなっています。その為透湿抵抗の高い硬質ウレタンフォーム Ｂ種２では省略可能としています。確かに地震等の変形で隙間が生じる可能性もありますので気密シートをしておいた方がより安心できま．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/195/">
<title><![CDATA[195: 断熱材は経年変化で収縮しないの？]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/195/</link>
<dc:date>2012-10-16T00:32:18+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[断熱材は経年変化で収縮しないの？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/194/">
<title><![CDATA[194: 透湿抵抗が高いことに全く魅力を感じない。．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/194/</link>
<dc:date>2012-10-15T23:34:10+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[透湿抵抗が高いことに全く魅力を感じない。真逆の家作りをしているので。無論、防水と気密は取ります。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/193/">
<title><![CDATA[193: &gt;191横からですが、透湿防水．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/193/</link>
<dc:date>2012-10-15T23:01:35+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;191横からですが、透湿防水シートは省けるわけはありません。防湿気密シートを省いてしまうと地震で隙間が出来た場合に悲惨な気密になると推測されます。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/192/">
<title><![CDATA[192: &gt;189さん　すんごい性能ですね．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/267776/res/192/</link>
<dc:date>2012-10-15T22:44:20+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;189さん　すんごい性能ですね。　その代わりに日射取得熱と可視光透過率もかなり低いですけど、　こういうガラスって日が入りにくくなったり、暗くなったりしないんですかね？]]></content:encoded>
</item>
</rdf:RDF>