<title><![CDATA[シュミットハンマー試験]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/</link>
<description><![CDATA[基礎を冬季に打設したので,強度に不安を感じシュミットハンマー試験をHMに依頼したのですが,やってくれないとの返事でした。そこで、自分でシュミットハンマーを用意してやるとHMに伝えたところ,非破壊試験とはいえ、コンクリートに衝撃を与える検査なので,最悪の場合コンクリートにヒビが入るかもしれないので、自己責任でやってくれ。との返事でした。なんとなく、暗にやめろと言ってきているかんじなのですが・・・そも．．．]]></description>
<dc:language>ja-jp</dc:language>
<dc:rights>Copyright(c) e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:rights>
<dc:creator>e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:creator>
<items>
 <rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/11/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/10/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/9/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/8/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/7/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/6/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/5/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/4/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/3/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/2/" />
 </rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/11/">
<title><![CDATA[11: ＞09あるかもしれないけど、某県の管理基．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/11/</link>
<dc:date>2006-01-19T12:02:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞09あるかもしれないけど、某県の管理基準の抜粋は08。後は自分で検討してくれ。＞10本来であれば、コンクリートの管理記録を出してもらうべきだけど、住宅会社じゃあ、たぶん付けていないと思う。だから、１）建築地の近くの午前９時の気温を打設日から調べて平均を出す。２）その平均気温と、打設日からの日数から、コンクリートの熟成度を出す。３）熟成度＊設計強度＝今のコンクリートの予想強度これと、実測を比較すれ．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/10/">
<title><![CDATA[10: 日数の補正はどうすれば良いのでしょうか？]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/10/</link>
<dc:date>2006-01-18T10:53:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[日数の補正はどうすれば良いのでしょうか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/9/">
<title><![CDATA[9: 学会式とか３種類くらいありませんでしたか．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/9/</link>
<dc:date>2006-01-18T09:49:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[学会式とか３種類くらいありませんでしたか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/8/">
<title><![CDATA[8: (追加です)職場に表と式があったので見て．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/8/</link>
<dc:date>2006-01-17T08:54:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[(追加です)職場に表と式があったので見て確認しました。まあ、詳細な数値を出したいということならば、以下の式を使ってください。１）シュミットの打ち込み角度が、地面に対して水平（0度）の場合　　Ｆ＝Ｇ＊（-184+13Ｒ）２）シュミットの打ち込み角度が、地面に対して45度の場合　　Ｆ＝Ｇ＊（-146+12.7Ｒ）３）シュミットの打ち込み角度が、地面に対して垂直（90度）の場合　　Ｆ＝Ｇ＊（-130+1．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/7/">
<title><![CDATA[7: どういう係数が出るやつかわかりませんが、．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/7/</link>
<dc:date>2006-01-17T00:14:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[どういう係数が出るやつかわかりませんが、最近のものだということを前提にします。まず１０箇所の反力を得ます。そのうち最高と最低を除いた残り８箇所の平均を取ります。そしてその反力を得るためにシュミットをどういう風にしたかという所から、決まった表の数値を読むだけです。地面に対して水平に打てば９０度、垂直に打ち込めば０度の表を使います。ちょっと名の通った土建屋さんならその表は持っているので、わざわざ計算式．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/6/">
<title><![CDATA[6: シュミットハンマ−による調査は、計算式の．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/6/</link>
<dc:date>2006-01-16T17:45:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[シュミットハンマ−による調査は、計算式の当てはめがいくつかあって、どの式を採用するのが良いのかよく解りません。それぞれどんな違いがあり、どんな場合にどれを採用するのが妥当なのでしょうか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/5/">
<title><![CDATA[5: 住宅の基礎の場合、生コン車１〜２台分でし．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/5/</link>
<dc:date>2006-01-13T05:22:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[住宅の基礎の場合、生コン車１〜２台分でしょうから、生コン事態の品質の差はないでしょう。まあ、夏場に何時間も待たせておいたなら別ですが。後は打設の仕方や初期養生で強度の発現は変わってきますね。レンタルすることも可能です。しかし、先にも書きましたとおり、昔と違い、シュミットハンマー自体が精密機械ですし、もし強度不足となった場合、素人の検査ではそれを立証することは難しいでしょう。お金がかかりますが、専門．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/4/">
<title><![CDATA[4: 02さん、土木屋さん、有難うございます。．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/4/</link>
<dc:date>2006-01-12T23:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[02さん、土木屋さん、有難うございます。特に、ひび割れなど心配しなくても良いのですね？では、試験をやっておこうと思います。憂いを残しても仕方ないですしね。ところで、測定は、基礎のあちこち何箇所かでやればいいのでしょうか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/3/">
<title><![CDATA[3: 昔のシュミットハンマーは確かに”ハンマー．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/3/</link>
<dc:date>2006-01-12T23:39:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[昔のシュミットハンマーは確かに”ハンマー”でしたが、最近のは5ミリくらいの点を当て、反力を測定するものです。これでひびが入るようなら、とても家の基礎にはなりません。ものを知らないHMですね。その知識の無さが気になります。ただ、骨材（砂利）に当った場合とそうでない場合にはかなりのばらつきがあります。試験時には５×５の穴があいたシートを充てて検査するので、その平均値になります。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/2/">
<title><![CDATA[2: うちは打ちましたよ。自分で打ったときは、．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22061/res/2/</link>
<dc:date>2006-01-12T23:01:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[うちは打ちましたよ。自分で打ったときは、磨きなしでやったところ、指定強度より低くでてしまったので工務店にその旨をいったら、慌てて再検査を行いました。結果的には指定強度を上回ったので、お互いに胸をなでおろしました。住宅程度の薄い基礎の場合は、シュミットを打っても強度曲線にのってこない事もありますので、反力を得られる角等の部分とか、ベタ基礎ならばベタ部分でやってみればまず出ます。ただ、材齢がどのくらい．．．]]></content:encoded>