<title><![CDATA[新築中の自宅に不安があります]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/</link>
<description><![CDATA[自宅を新築中で現在上棟は終わってますがまだ内壁（石膏ボード？）がついていない状態です。今の居住地がやや離れていることもあって、あまり見学に行かなかったのですが最近見てみると工事があちこち雑なのです。すじかいの板に釘を打った所が割れていたり、柱と接する床材との間の隙間が大きく二階から下が見えたり、垂直の添え柱（？）がきちんと上の柱に届いていない状態で打ち付けられている等々。地震に耐えられるのか心配で．．．]]></description>
<dc:language>ja-jp</dc:language>
<dc:rights>Copyright(c) e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:rights>
<dc:creator>e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:creator>
<items>
 <rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/5/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/4/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/3/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/2/" />
 </rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/5/">
<title><![CDATA[5: ご意見ありがとうございました。現実なかな．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/5/</link>
<dc:date>2007-11-07T09:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[ご意見ありがとうございました。現実なかなか現場に足を運べないので今後は担当者とのコミュニケーションをもっと密にしていったり、第三者の専門家の意見を聞いてみようと思います。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/4/">
<title><![CDATA[4: 程度の問題ですが、構造は全体で支える（耐．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/4/</link>
<dc:date>2007-11-04T19:03:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[程度の問題ですが、構造は全体で支える（耐える）ものだから、部分的に雑でも全体としては問題にならないことが大部分です●筋交いの件、釘を打ったところが割れることもあります　筋交いだけで家全体を支えているわけではない（内壁も外壁もある）の　で私の家では気にしませんでした●二階床の件、仕上げではなく下地だと思います●「垂直の添え柱」は間柱といって、壁材の下地で構造には無関係ですの　で、心配は不要です「雑に．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/3/">
<title><![CDATA[3: 文章だと分かりにくいし誤解のモトでもある．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/3/</link>
<dc:date>2007-11-04T18:04:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[文章だと分かりにくいし誤解のモトでもあるので、写真でもアップしてくれると良いのですが。＞すじかいの板に釘を打った所が割れていたり、柱に打ち付けた貫板のことでしょうか。柱を垂直に組み上げるのに仮設として使いますが、完成時には無くなります。責任者さんに心配に思っていることをお話して、良く話を聞いて下さい。信頼関係の維持が一番ですから。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/2/">
<title><![CDATA[2: 筋交いの板に釘ってのがよくわかりませんが．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20239/res/2/</link>
<dc:date>2007-11-04T17:02:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[筋交いの板に釘ってのがよくわかりませんが添え柱ってのは、間柱か、石膏ボード下地用に抱かせた間柱ですかね。だとしたら、桁までとどいてなくとも構造耐力的には関係ない部分です。２Ｆの床板と壁の取りあい部分の事を言っているのだと思いますが細かい状況がわからないので、推測ですが壁と床板の部分に隙間ができているのが普通です。これは、夏冬の温度差で床板に伸びが出てそのせいで壁に擦れるのを防ぐためです。床暖房が入．．．]]></content:encoded>