<title><![CDATA[冬場のコンクリート打設]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/</link>
<description><![CDATA[土地が防火地域のため、現在ＲＣの家を建設中です（東京２３区です）。１月最終週にコンクリートの打設を行ったのですが、その途端に雪が・・・。ネットで調べたところ、冬場の打設は温度管理が重要とのこと。打設前の業者の事前の説明では、温度補正のためＦＣ３６のコンクリートを使用しており、打設からしばらくは発熱もするので心配いりませんとのことでした。ただ、その説明は雪が積もることまでは前提としていなかったので、．．．]]></description>
<dc:language>ja-jp</dc:language>
<dc:rights>Copyright(c) e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:rights>
<dc:creator>e&#x30DE;&#x30F3;&#x30B7;&#x30E7;&#x30F3;</dc:creator>
<items>
 <rdf:Seq>
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/14/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/13/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/12/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/11/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/10/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/9/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/8/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/7/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/6/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/5/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/4/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/3/" />
  <rdf:li rdf:resource="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/2/" />
 </rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/14/">
<title><![CDATA[14: 今月基礎着工です。わかってはいるけど今年．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/14/</link>
<dc:date>2008-02-07T23:57:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[今月基礎着工です。わかってはいるけど今年の冬ほど温暖化になってくれと思っています。気温がマイナスになりませんように。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/13/">
<title><![CDATA[13: 都心は９日も降雪のようですね。http:．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/13/</link>
<dc:date>2008-02-07T00:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[都心は９日も降雪のようですね。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080206-00000968-san-soci]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/12/">
<title><![CDATA[12: ＞06さんちょっとオーバーに解釈し過ぎち．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/12/</link>
<dc:date>2008-02-05T13:13:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞06さんちょっとオーバーに解釈し過ぎちゃってるようです。確かにコンクリートは硬化を妨げない範囲内なら低温養生の方が良いのですが、水分が凍ってしまっては硬化しないので、冬場で地域によっては暖房養生が必要です。昔はブルーシートで作ったテントの中に練炭の火鉢を入れたししましたし、今では灯油のジェットヒーターで中を暖めたりします。外気温が一番低くなるのは日が沈んで最も時間が経過した時、つまり明け方太陽が．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/11/">
<title><![CDATA[11: ＞06さんしょっとオーバーに解釈し過ぎち．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/11/</link>
<dc:date>2008-02-05T13:13:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[＞06さんしょっとオーバーに解釈し過ぎちゃってるようです。確かにコンクリートは硬化を妨げない範囲内なら低温養生の方が良いのですが、水分が凍ってしまっては硬化しないので、冬場で地域によっては暖房養生が必要です。昔はブルーシートで作ったテントの中に練炭の火鉢を入れたししましたし、今では灯油のジェットヒーターで中を暖めたりします。外気温が一番低くなるのは日が沈んで最も時間が経過した時、つまり明け方太陽が．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/10/">
<title><![CDATA[10: &gt;&gt;06あれはあれで効果があ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/10/</link>
<dc:date>2008-02-05T02:13:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;06あれはあれで効果があります。 平均気温が4度以下は問題が発生するリスクがありますから。ヒーターを使っているわけですが、冬場の屋外の敷設面積を考えるとわかりますが、がんがんに熱しているわけではありません。凍らない程度の低温とか考えずに、なんでも程々がちょうど良いって事です。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/9/">
<title><![CDATA[9: スレ主です。みなさん、レスありがとうござ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/9/</link>
<dc:date>2008-02-04T23:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[スレ主です。みなさん、レスありがとうございます。レスを見てかなり安心しました。&gt;打設直後とは打設後数時間ですなろほど、では昨日の日曜日の降雪から考えると、先週打設した場合、1/28（月）〜1/31（木）　全く問題なし　　　　　　2/ 1（金）　一応大丈夫　　　      2 /2（土）　ちょい危険って感じっぽいですね。後は型枠が外れてから色々業者に確認してみます。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/8/">
<title><![CDATA[8: 現在新築に着手し、基礎工事の真っ最中です．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/8/</link>
<dc:date>2008-02-04T23:01:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[現在新築に着手し、基礎工事の真っ最中です。私もネットの知識で、冬場の基礎工事にめちゃくちゃ不安を持っておりましたが冬は冬用の配合でコンクリ打つので大丈夫そうです。また、ここの話でも出ているように反応で熱が発生するので有る程度は負けないで凍りません。どっちかというと、真夏のあっつい時期の方が、早く乾きすぎてまずいようです。冬場は養生としてシートとかは被せてあった方がよいようです。東京の積雪（降るので．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/7/">
<title><![CDATA[7: すいません、素人の質問ですが、クラックは．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/7/</link>
<dc:date>2008-02-04T19:59:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[すいません、素人の質問ですが、クラックはどうして起こるのですか？避けられない物なのでしょうか？]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/6/">
<title><![CDATA[6: &gt;&gt;02さん横レスですいませ．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/6/</link>
<dc:date>2008-02-04T19:21:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;&gt;02さん横レスですいませんが、コンクリは凍らない程度の低温が良いというのは勉強になりました。昔、親戚宅新築の祭、冬場だったので基礎工事の時何と電熱線で加熱？しながら打設したという話を聞いたことがあります。今思うと、とんでもない話で怖くなりました。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/5/">
<title><![CDATA[5: 02です。１週間前に打ったコンクリートな．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/5/</link>
<dc:date>2008-02-04T13:57:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[02です。１週間前に打ったコンクリートなら昨夜の雪はもう関係ないです。トピックでは打設直後に降雪があったとありますのでその時に凍害を受けたなら、今、そのコンクリートは固まっておらずボソボソになっていると思います。打設直後とは打設後数時間です。均した生コンの表面を指で押さえたらへこむくらい直後ってことです。もしこの間ちょうと０度だったとしても04さんの仰るとおり水和熱でそれ以下にはなりませんので大丈．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/4/">
<title><![CDATA[4: 最近寒い日が続いており、夜中には−２℃(．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/4/</link>
<dc:date>2008-02-04T13:23:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[最近寒い日が続いており、夜中には−２℃(東京)くらいにはなっている、昨日雪が降った、など不安材料がありますが、ご安心を。・無機物が溶けている水は、凝固点降下作用により凍りつく温度が下がります。分かりやすく言えば、海の水はなかなか凍らないのを思い描いてください。２月のオホーツクでようやく流氷が見られるくらいです。・内部の水分なので、当然凍りにくいです。最近の東京において、池の水は表面が少し(1-3m．．．]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/3/">
<title><![CDATA[3: &gt;02詳しいご説明ありがとうござい．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/3/</link>
<dc:date>2008-02-04T13:02:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[&gt;02詳しいご説明ありがとうございました。昨日の降雪から１日しか経っていないので詳細はよくわかりませんが、当初の予定では今週の中旬に壁面の型枠を外すと聞いています。&gt;打設直後に水が凍る温度つまり0度以下にしてはいけないのです直後というのは、具体的にはどれくらいの期間を指すのでしょうか？例えば1日、2日or7日？？よろしくお願いします。]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/2/">
<title><![CDATA[2: 1月最終週に打設したそのコンクリートは今．．．]]></title>
<link>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/20024/res/2/</link>
<dc:date>2008-02-04T02:07:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[1月最終週に打設したそのコンクリートは今どうなっているのでしょうか？コンクリートは硬化する過程で熱を発し膨張しヒビが入ると品質の低いコンクリートができます。なのでできるだけ硬化熱を抑えるとゆっくりと硬化して硬い良いコンクリートになります。現場ではできませんがテストピース(試験体)は水中で養生したりします。つまりコンクリートにとって温度環境は低ければ低いほど良いということになります。ただ、絶対にやっ．．．]]></content:encoded>