1年後ぐらいに新築予定で現在色々と勉強中の者です。
断熱についてはセルロースファイバーの充填断熱か外断熱が迷っているところです。
どちらを採用するにしても基礎断熱にしたいと思っています。
基礎断熱のデメリットとしては、床断熱と比べると
1 床面温度が若干低くなる
2 シロアリ対策が必要
3 コストがややかかる
などありますが
メリットとしては
1 冷暖房効率のアップ(地熱の利用)
2 断熱、気密工事の容易性
3 床下環境の改善
4 基礎の耐久力の向上
5 配管の凍結防止
6 床下の利用
7 配管、配線のメンテナンスが容易
とメリットの方が多いのでぜひ採用したいと思っています。
私の考えでは梅雨時でも室内と同じ環境なので、外部の湿気を寄せ付けず床下は常に乾燥状態にあると思っていましたが、
ある本では、夏場の床下は温度が低いので湿度が床下に集まり床下結露が起きて湿度が高くなり除湿機の設置が必須
というのを読んで少々不安になりました。
またある本では、パンツを直に履かずに1mも離して履いている人はいないはず
素直に床下断熱にするべし
というのもありました。
実際に基礎断熱にされている方は床下の湿度はどのような感じでしょうか?
建築予定位置は南九州の高温多湿な地域です。
色々な難しい理論ではなく、実際に施工されて住まわれている方の生の声を聞けると参考になります。
基礎断熱について
| No.122 |
by 賃貸住まいさん 2010-03-21 15:53:05
すれ主も去ったことですし、
基礎外断熱か、基礎内断熱とすべきか。で皆様のお知恵をいただきたいですね。 某工法では、 基礎外断熱にこだわり、ターミメッシュ施工(70~100万程度)としているようです。 断熱・蓄熱的には、外断熱が優れているんでしょうが、 基礎内断熱で、床下熱源を導入し、100万円分の電気代を使えれば遜色ない効果かそれ以上のパフォーマンスを得られると思うのですが。 |
|
|---|---|---|
| No.123 |
基礎内断熱でもシロアリ被害は防げないよ
シロアリ対策には今のところターミメッシュが最強 |
|
| No.124 |
基礎外断熱のメリットって、基礎内断熱と比べてどんなものがあるんですか。
|
|
| No.125 |
メリットは、外貼断熱の場合、外壁の断熱層と基礎の断熱層が連続し、熱橋ができないことです。
シロアリの問題があるので、おすすめしませんが。 |
|
| No.126 |
ターミメッシュについて教えてください
HPの施工方法を見ると 打ち継ぎ部、配管貫通部にメッシュをして進入を防ぐようですが、そのメッシュ端と基礎の間はモルタルで埋めるみたいです。 そもそもモルタルで進入されないのなら打ち継ぎ部にモルタルを盛っておけばメッシュはいらないと思うのですがどうなのでしょう。 配管の方は、動いたりするのでメッシュならある程度動いても機能を損なわないのでいいと思うのですが。 また、基礎外断熱の場合は外周全面にメッシュする感じになるのでしょうか? いろいろ検索してみたんですが基礎外断熱の場合の施工例みたいなのなかったので、もしそんなHPあるようでしたら教えていただきたいです。 |
|
| No.127 |
>>ターミメッシュについて
ターミメッシュは ソーラーサーキット加盟の工務店が使用できる物理的に白蟻が進入できないようにする商品です 基礎の立上り周囲はもちろん 白蟻が外部から進入できないよう 目の細かい鋼鉄製の網を張り巡らす方法です。 ケミカル系と違い 健康被害はないでしょうし基礎断熱には 安心して使える白蟻対策でしょう しかし デメリットもあります。 ①防腐処置がなされない(ソーラーサーキットなのでいらないのか?私は分りません) ②コストが非常に高価 ③職人のミスで イケイケな環境になる。 そんなところでしょうか? |
|
| No.128 |
職人のミスには保障がついているのでしょうか?
|
|
| No.129 |
そこまでして基礎外断熱にこだわることもないでしょう。
|
|
| No.130 |
>>128
>>職人のミスには保障がついているのでしょうか? 保証内容は 職人のミスが無い 100%の施工が前提になります。 職人のミスにより 白蟻が進入した場合 工務店の瑕疵保証になるでしょうね しかし 保証は 地殻変動など不可抗力により・・・・という文言がついております。 ご注意を~ |
|
| No.131 |
129が正解
コストかける割に実行効果が疑問なものに投資するのは 検討に値しない 【一部テキストを削除しました。管理人】 |