けんけん [更新日時] 2014-10-31 09:59:12

マンション最上階です。フルリフォームしました。トイレの手洗い器付きロータンクにブルーレットを置いたらキッチンの浄水器から同じ臭いと泡が出ました。ロータンク内部で水道の給水管に汚水が混入したのではと思います。同じような体験をした方はおられますか?ロータンクのフタを開けてみると、手洗い器に向かう配管はゴムの継手ばかりになっていてここから汚水が入り込んだのかと思いました。

[スレ作成日時]2014-10-18 19:47:35

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

浄水器からトイレ洗浄剤の臭いと泡が出た

  1. 7 けんけん

    確かに見た感じはロータンク内の水面と給水管には高さ5cmくらいあいだがあるので混じらないはずです。しかし、飛沫がかなり飛んで給水管は濡れているのです。LIXILのは。その給水管の結合部から引き込まれているのではないかと思うのです。実際に同じ臭いと泡が出てきたので。LIXILの担当者も給水管の接合部からの原因は否定しませんでした。

  2. 8 匿名さん

    ブルーレット使わなければ混入しないよ

  3. 9 匿名さん

    消費生活センターに連絡。

    【一部テキストを削除しました。 管理担当】

  4. 10 けんけん

    ブルーレットを使わなければブルーレットは混入しないのですが、ロータンクの内部の水の飛沫は水道に吸い込まれることになるのです。

  5. 11 匿名さん

    ロータンク式では負圧が生じたとしても給水への液体逆流は生じない。
    これが基本。

    飛沫でとんだ程度の薬液が給水管ジョイント部に付着しても、他のカランから泡が出るほど吸い込まれることなどありえない。
    仮にそんな負圧の状態なら給水系統自体が大量のエアを吸っている状態になるから、給水系統がグズグズになって使い物にならなくなっていなければおかしい。
    大気解放された管から付着薬液だけを吸って空気を吸い込まないことはありえないから。

    そんな状況ではロータンク内の止水弁も故障しているので、止水できずにタンクから水ががあふれます。

    素人が想像の創造で話を進めるとモノゴトの本質が見えなくなりますよ。
    スレ主はいろいろなスレッドで妄想が多すぎます。

  6. 12 匿名さん

    >>10
    外国だと思って水道の水は飲まないことにすればいい。

  7. 13 匿名さん

    浄水器以外の水栓からは、ブルーレット出てこないのでしょうか?

    仮に逆流したとしてもわずかなはずなので、水道水で薄まり、最後の浄水器で気が付かないレベルになると思います。
    浄水器の性能も確認した方が良いのでは?

  8. 14 けんけん

    ブルーレットは入れ方を間違えてキャップをはずしてロータンク上に置いたので、その時に全量の原液がロータンクに落ちたのです。LIXILのロータンクは給水管に飛沫がつきやすく、びっしょりと濡れていました。浄水器はTOTOのTEK300というカートリッジ別体式にものです。

  9. 15 匿名さん

    ビッショリ濡れていようがベッタリ濡れていようが、ロータンク部から混入したブルーレットがキッチン水栓から出るなんてことはありえません。

    基本的に給水管はそんな負圧にはなりませんが、万が一ロータンク式の給水管が過度な負圧になった場合には、他の水栓に極めて多量の空気混入がみられます。

    空気混入がある場合は音や吐水口からの飛沫が酷く誰の目にも明らかです。
    また過度な負圧ならトラブルは他の住戸にもみられるはずです。

    結論を言うと逆流ではありません。
    水栓吐水口に液体歯磨きでも付いたのでは。

  10. 16 匿名さん

    配管経由で混入するためには、飛沫成分がロータンクからサヤ管をヘッダまで何メートルも遡った上、そこからキッチン側のサヤ管に相当量侵入しなければなりません。
    しかし負圧逆流は起きたとしても瞬間的なもので、何リットルも逆流するものではありません。
    また、逆流した場合はロータンク上の手洗い水が逆流によって水切れ(空気混入)しますし、その後出てくる水も極度にブルーレット臭くなるためすぐにわかります。
    配管経由での混入はありえません。

    配管逆流による混入を主張するのはあきらめましょう。

  11. 17 けんけん

    ブルーレット臭は私には一度だけでしたが、臭いに敏感な友人はその後も臭うと言っていました。またロータンク給水管からキッチンの浄水器まで1mくらいの距離です。このトイレではなく違うタイプの昔のTOTOのトイレのロータンクの蓋を開けてみると、開けた瞬間は負圧がかかったような重みがありましたので、どのロータンクも負圧を受けていると思います。

  12. 18 匿名さん

    水栓間が1mの距離でも給水の枝管はヘッダまで往復するかたちになっているため、配管長では数メートル以上あります。

    また、どのメーカーのどの機種も、ロータンクは洗浄時の水落下を阻害しないように通気されて大気圧に保たれているので、開けた瞬間に負圧があったというのは明らかな妄想・勘違いです。

    また、仮にタンク内が負圧だった場合、配管への薬液逆流はむしろ阻害されます。

    何度も言いますが配管への大量の空気混入が無い時点で逆流が原因であることはありえません。

    配管逆流を原因とすることは不可能です。あきらめてください。

  13. 19 けんけん

    給水管の施工中の写真を見るとヘッダ方式ではなく、ポリエチレン管から枝分かれ式で分岐していました。私は給水管内が常に正圧ではないと思います。JWWAのHPでもそういう場合があると記載されているのです。配管の逆流はないと言われるのですが、皆さんも使う水道も同様に考えられるため、もっとよく考えてみるべきではないでしょうかね?

  14. 20 匿名さん

    >>19
    水は沸かして飲めよ

  15. 21 匿名さん

    おやおや、塩ビではなく実管でPE使ったのですか。珍しい。
    というか、それ塩ビ管でしょ?
    なににせよ実管だと給湯ロスりそうですね。

    ということで、空気混入の無いけんけんさんのお宅の給水管は負圧になっていませんし、薬液の混入も起きていません。

    よく考えて、理解できましたか?

  16. 22 けんけん

    塩ビ管ではなくてポリエチレン管です。青色の断熱材が最初から巻いてあるタイプ、建設現場とかでご覧になってませんか?給湯管は薄い赤色の断熱材になっていました。私のマンションだけではなく、普通の一般的なマンションでも負圧になるそうですけどね。もちろん負圧にならなければ幸せなのですが、実際そうなったので皆さんのマンションも同様のことが起こる可能性はあると思いますよ。

  17. 23 匿名さん

    それサヤ管でしょ。
    なら普通にヘッダ入れてますよ。
    サヤ管枝式はよくないので。

    空気混入の無いけんけんさんのお宅の給水管は負圧になっていませんし、負圧による薬液の混入も起きていません。

    配管経由でなくてよかったですね。

  18. 24 けんけん

    ヘッダはなくて、水道メーターから1本のポリエチレン管が伸びていて、そこから途中で少しづつ枝分かれしているのです。んー、原因はこれかな?ヘッダが水道メーターにあって、そこからキッチン、トイレ、洗濯機、と1本づつ給水管を伸ばすのと、水道メーターから給水管を伸ばしてそれぞれ枝分かれしていく方式とでは水圧の変動は違うのでしょうかね?

  19. 25 匿名さん

    最初の投稿から10日経ってるが、施工業者に連絡はしてるんかな。

  20. 26 匿名さん

    何言ってんだこの人は。。
    青い水が出た、とかなら信じないでもないが。
    水がくさいなら、もっと高性能な浄水器にした方がいいと思う

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4700万円台~7600万円台

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~9720万円

1LDK~3LDK

32.77m2~67.25m2

総戸数 32戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3598万円~6198万円

3LDK

57.1m2~80.2m2

総戸数 75戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6278万円~8298万円

2LDK~3LDK

53.67m2~71.12m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4540万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

未定

1LDK+2S(納戸)~3LDK

60.06m2~71.83m2

総戸数 49戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸